güneş enerjisi ve kompanzasyon

mea2134

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar elimde 2 tane 300 kW lık güneş enerjisi projesi var.bu enerjilerin kullanılacağı yerde motorla çalışan(klima,kompresör vb.) aletler var.ve sistemlerimden bir tanesi Şebeke bağlantılı diğeri ise şebeke bağlantısız.acaba burada kompanzasyon uygunmudur.güneş enerjisi inverterden AC çıkış veriyor burada nasıl bir kompanzasyon yapılabilir.bazen forumlarda motoruma ne kadarlık kondansatör bağlayacağım gibi sorularla karşılaşıyorum bunun manası nedir.


teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şayet toplam yükünüz (kVA olarak) (klima kompresör vs) invertör gücünün altında kalıyorsa (%10 ve üzeri) kompanzasyona gerek duymayabilirsiniz. İnvertörünüz oluşan reaktif akımlarla sorun yaşamaz. Ancak yükünüz invertör gücüne kVA olarak yaklaştıkça kompanzasyon yaptırmanız faydalı olabilir, böylece reaktif enerjiyi azaltabilir ve invertörünüzü rahatlatabilirsiniz.
 