Ama o zaman hiçbir zaman panellerden istediğimiz wattı alamayız demek bu. mecbur sarj regülatörüne bağlıyoruz. o zaman panel hesaplarını benim yazdığım programdaki gibi güncelleyip sunmak daha iyi olur diye düşünüyorum.
Hayır panellerden istediğiniz watt değerlerini alıyorsunuz.
Şarj esnasında akü iç direnci oluştuğu için gösterge size 28 volt verir.
Yani aküler tam dolu demek oluyor.
28 Volt değerini gördüğünüzde şarj cihazı şarjı keser.
28 volt değerenin altını gördüğünüzde aküler boşalmaya başlamış demek oluyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1. Aldığınız güç değerleri normal. Şarj regülatörü pwm değil de mppt olsaydı voltaj değeri 35-36v hatta 40ı bile zorlardı. Bu da 40x9= 360w civarı enerji sağlardı size. Ama pwm şarj kontrol cihazı bunu yapamaz ve voltaj Max 28-29v akımda panelin verebileceği limitte kalır.
2. Kullandığınız aküler jel ise %80 verimle kullanabilirsiniz. Ama sulu, marin gibi akülerse %50 deşarjdan sonra yorulmaya ve yıpranmaya başlayacaktır.
(Not: 165w güneş panelimden pwm şarj kontrol ünitesiyle en verimli zamanda 107.6w enerji alabiliyorum. Çünkü akü voltajım 14.5vdan yukarı çıkmaya izin vermiyor. Mppt şarj ünitesi olsaydı bu değer tahminimce 135w civarında olurdu.)
Bakın şimdi olay aslında şöyle:
20 volt gösteriyor dediğiniz voltaj yük bağlanmadan aldığınız değerdir.
Yük bağlandığı anda 20 volt değer görmezsiniz.
Güneş panelini 20 volt olarak alırsınız ama bunu 12 volt olarak hesaplarsınız.
Zaten üretici bunu belirtir.
Kısa devre akımı olarak size söylerler.
18-20 voltluk panel aslında 12 voltluk panel anlamına geliyor.
Hayır panellerden istediğiniz watt değerlerini alıyorsunuz.
Şarj esnasında akü iç direnci oluştuğu için gösterge size 28 volt verir.
Yani aküler tam dolu demek oluyor.
28 Volt değerini gördüğünüzde şarj cihazı şarjı keser.
28 volt değerenin altını gördüğünüzde aküler boşalmaya başlamış demek oluyor.
Sizin kayıp olarak gördüğünüz şey sistemin kendi korumasıdır.
Akülerin zarar görmemesi için akü şarj cihazı elektriği keser.
Yani akülerin zarar görmemesi için yapılmıştır.
Yüzde elli zarardayım demek doğru değil.
Ben sistem kurulumunda 1 kw lık güç tüketimi için 2 kw lık sistem öneririm.
çünkü akülerin de korunması gerekiyor.
Yani siz sistemi doğru kuruyorsunuz ancak inverterin yüzde elliye gelince elektriği keseceğini hesap etmediniz anlamına geliyor bu.
Eğer ki 1 kw lık bir güç istiyorsanız 2 kw lık bir sistem kurmalısınız ki o zaman güneş enerji panelleri istediğiniz değerleri size versin.
Güneş enerji panallerindeki mantık bu şekilde dir.
Sizin kayıp olarak gördüğünüz şey sistemin kendi korumasıdır.
Akülerin zarar görmemesi için akü şarj cihazı elektriği keser.
Yani akülerin zarar görmemesi için yapılmıştır.
Yüzde elli zarardayım demek doğru değil.
Ben sistem kurulumunda 1 kw lık güç tüketimi için 2 kw lık sistem öneririm.
çünkü akülerin de korunması gerekiyor.
Yani siz sistemi doğru kuruyorsunuz ancak inverterin yüzde elliye gelince elektriği keseceğini hesap etmediniz anlamına geliyor bu.
Eğer ki 1 kw lık bir güç istiyorsanız 2 kw lık bir sistem kurmalısınız ki o zaman güneş enerji panelleri istediğiniz değerleri size versin.
Güneş enerji panallerindeki mantık bu şekilde dir.
Ben bunları daha önce yazdım sanıyorum.
Yada özelden de yazmış olabilirim.
tam olarak hatırlamıyorum.
Siz nereden okunuz bilmiyorum.
Ama sonuçta sizin kurmuş olduğunuz sistem doğru.
Hiç bir sıkıntı yoktur.
Yüzde elli olarak kullanacaksınız hepsi bu.
Ama sistemi yüzde elli daha arttırırsanız istediğiniz güce ulaşmış olursunuz.
Bir de şu var ki aküler bir kova gibi değildir, akan su gibi hesapladığınız, ürettiğiniz akımı doldurabilesiniz. 9 amper akım üretseniz bile akü doluluk yani iç direncine göre alabileceği akım çok daha düşük olacaktır! Üretilen akımı/gücü kayıplar yanında bir de bu yönde depolayamıyacağınızı hesaba katmanız gerekiyor.
Bir de şu var ki, solar şarj cihazının PWM veya MPPT yapısında/tekniğinde olmasının farkı var. MPPT daha geniş aralıktaki gerilimi, dolaysıyla üretilen gücü değerlendirebilir. Tabi fiyat olarak da epeyce pahalı. Bunun yerine invertör kullanılacaksa, mppt şarj cihazı içren invertör tercih edilebilir. İnvertörde de şöyle bir durum var; diyelim 1800 watt bir saatlık tüketiminiz var, 2,2kw veya üzeri bir invertör seçilmeli. Bu noktada başa dönüp akülerin gerekli akımı o kadar süre verebilir mi diye bakmak lazım. 10Hr (onda bir kapasite ile deşarj olabilen) bir akü ile sanırım yuvarlak hesap 800Ah gibi bir akü grubuna ihtiyaç duyulur.