Şemada 3 grup
Panel gorunuyor. Burada soyle bir hata var.
2 grup voltaji 121 volt iken son grup 30 volt seklinde baglanmis. Bu sekli ile o grup çalışmaz.
2. Sorun aku gurubunuz 150 amper 48 volt ama solar gurubunuz cok guclu bu nedenle sarj regulatorunuz olan akimi akulerinizi sarja vermek istiyor. Ama aku sarj akimininda ustunde akim verdigini dusunuyorum. Bu sekli ile maksimum 15 - 20 amper gibi bir akimla sarj etmelisiniz.
Mppt sarj regulatorunuzun menusunde maksimum şarj akimi ayari yada aku tanimlamasi varsa yani bu regülatöre su voltaj ve akima sahip aku diye girilebiliyorsa bu ayarlarin yapilip akimin düşürülmesi lazim.
Ayrica inverterinizde cok buyuk 6 kW 6000 ÷ 48 = 125 amper maksimum yapar. Bu kadar yuklenmemenizi tavsiye ederim. Dc kısmında hata goturmez bir akim.
Kolay gelsin.