Ben bu konuyu cok sorguladım ve bizzat pliz la istisare yaptım.
Tabiki plc e yapma imkanı var ama güvenli gegil.
Sebebleri
-plc de programcıdan kaynaklanan hatalar olabilir(olmaz demeyin bazen programda yapılan bir hata seneler sonra bile ortaya cıkabilir)
-Ayriyetten Programlanabilir güvenlik rölelerinde dahi sizin programda hata yapmanızı
engelliyor belli sartları yerine getirmeden program calısmıyor.
-Güvenlik rölelerinin kategorisine göre ters puls la kontak kontrolü vardır.
-Güvenlik röle ve kontaktörlerinin bagımsız kontak yapısına sahibtir bir kontagıdahi yapıssa diger kontakları yapısmaz (mekanik olarak kontaklar birbirinden bagımsızdır.)
-Güvenlik programlanabilir cihazlarda cift cpu mevcuttur ve cok hızlı yanıt hızına sahiblerdir.
-Plc aksine güvenlik cıkısları her zaman bir yedekli calısır biri yansa dahi
digeri görevini yapar (Ama yananıda görmedim)
-Sürekli kendinin donanım kontrolünü yapar herhangi bir arızada
kendini cıkıslarını keser.
Yani anlıcagınız katı güvenlik kuralları ile calısır.
Burda önemli olan güvenlik icin olusmus degil birebir güvenlik sorunu olusmasını engellemek.
Bu avrupada ciddi bir konu , ciddi standartla oturmus ve kullanmaları mecbur
bir konu. Malesef ülkemizde (ben dahil) hap yap para kap mantıgıyla yapılmıs gereksiz ekipmanlar olarak görülüyor. Maliyetide düsünüyorlar tabi.
Bu konu sadece
Elektrik elektronigi degil mekanigi de yakından ilgilendiriyor
cevrenize cıktınızmı bir bakın bakalım güvenli kontak kontrollu hidrolik valf
kullanan varmı? Varsa yazın ben burdan bizzat tebrik etmek isterim.