GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ HAKKINDA

yedek bir çıkış olabilir doğrudur ama ring için olmayabilir zira ring hatlarda toprak ayrıcısı konulmaz hat süreki enerjilidir kazaya sebebiyet verir

Ring devrede sadece çıkışlara toprak konulur, manevra ile çıkış kesicisi açılır ringin açılan parçasında örneğin ek yapılırken topraklanır(amaç güvenliktir). Örnek Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsü Ringi
 
yedek bir çıkış olabilir doğrudur ama ring için olmayabilir zira ring hatlarda toprak ayrıcısı konulmaz hat süreki enerjilidir kazaya sebebiyet verir

bu cevabınızda ne demek istediğiniz açarmısınız şimdi bu çıkış hücresini ben kesiciden kaparsam yani enerjisiz bıraksam herhangi bir olumsuzluk yaşanır mı güvenlik anlamında.
 
yedek bir çıkış olabilir doğrudur ama ring için olmayabilir zira ring hatlarda toprak ayrıcısı konulmaz hat süreki enerjilidir kazaya sebebiyet verir

birde bu mesajınızda dediğiniz gibi yedek bir çıkış değil bence yedek bir giriş gücresi gibi geldi bana çünkü tek hat şemasına göre en son hücremiz zaten yedek çıkış için ayrılmamış mı trafo primeri için
 
Arkadaşım ikinci çıkış muhtemelen başka bir müşteri için bırakılmıştır. Belki de TEDAŞ(Yerel Dağıtıcı Firma) tesisin bulunduğu bölgedeki gelecek planları için talep etmiştir.
Ring olamz çünkü Akım trafosuna dikkat ederseniz. 50/5 seçilmiştir. Zaten her bir trafonun akım trafosu 50/5 olduğuna göre ve girişin akım tr 100/5 olduğuna göre, Ring akım trafosuda en az 100/5 olmalıydı.
Sn. hsyn71 sizin şu an için yapmanız gereken; Enerjili olmasına gerek olmadığından ve tedbiren O çıkışın kesicisini açık tutmaktır.
 

Akım trafosu değerlerine dikkat etmemiştim uyarı için teşekkürler evet ikinci ihtimalim söz konusu TEDAŞ bölgedeki muhtemel O.G. abone için hazırlık yapmış görünüyor.
Ancak dediğim gibi Ring şebekelerde çıkış hücresinde topraklama ayırıcısı konuluyor, bunun uygulamasını Kocaeli Üniversitesinde gördük ve ringe ilave köşkte de uyguladık.
 
DWG dosyası olarak paylaşsanız daha derli toplu olur..
 
teşekkür ederim bir senedir bu hücre kesicisi aktif idi o halde bu kesiciyi devre dışı bırakmalıyım anladığım kadarıyla
 
selam arkadasım.sana bu konuda yardımcı olayım

çekmeceli kesicili giriş çıkış hücresi (topraksız) ato 100-5 sekonder korumalı bir adet.

çelmeceli kesicili giriş çıkış hücresi (topraklı) ato 50-5 sekonder korumalı bir adet.( tedaş çıkışı )

yük ayrıcılı ölçü hücresi 31.5 kv gerilim trafolu akım trafosu oranı şemada okunmuyor bir adet

çekmeceli kesicili sekonder korumalı ato 30-5 çıkış hücresi (topraklı) üç adet.

not : giriş hücresi ile tedaş çıkış hücresinden sonra ölçü hücresi monta edilerek diğer çıkış hücrelerinin üç tanesinide ölçü hücresi üzerinden beslendiği şemada belirtilmiştir.yalnız ölçü hücresi üzerindeki akım trafo oranlarını okuyamadım onu tedaşdan sorabilirsin

saygılarımla..
 
arkadaşım: giriş hücresinden sonraki 1 adet çıkış hücresi size tahsis edilmemiş, Tedaş isterse ordan ring yapar veya başka
müterisine o çıkıştan enerji verebilir.ölçü hücresi ve devamındaki 3 çıkış hücreleri size ait ve sizden başkası ölçü hücresinden sonraki 3 çıkışa bağlanamaz.Bağlanırsa sayaç size yazar, Şemada 3 ad çıkışınız var, çıkışların bir tanesi size ait yedek olarak belirtilmiş.
yani enerji müsadesi bu şekil verilmiş,tamamı doğru sadece size ait yedek bence gereksiz. tşk
 
bu hücreyi biz enerji altında tutuyorduk ancak sanırım buna gerek yok doğru mudur
selamlar,
kardeş bu hücrelerin bulunduğu yerin anahtarı kimde?
sizde mi dağıtım firmasında mı?
proje H3 diye başlıyor H1 ve H2 hücreleri de var mı?
 