plc tarafında sürücü ekli ve profınet ile bağlı.
Plc tarafında da donanim ayarlarında sürücüyü ekleyip, telegram 352 yi eklediniz mı. ? sorusunu anlamadım
move komutu ile QW256 adresine ''16#0C7F'' gönderirsem sürücü starta geçiyor.
aynı adrese ''16#47E'' gönderirsem stopa geçiyor.
yine aynı adrese ''16#4fe'' gönderirsem mevcut hatayı resetleyebiliyorum.
QW258 adresine decimal olarak referans gönderebiliyorum. yapabildiklerim bu kadar bunlara ilave olarak dediğim gibi hata kodunu,gerilimi ve akımı okumak istiyorum
Tamamdır hocam
Ben cuma işyerimde olacağım , bilgisayarda bununla ilgili projelerinden birine bakarak size resimli anlatmaya çalışacağım bu akım okuma olayını
Tamamdır hocam
Ben cuma işyerimde olacağım , bilgisayarda bununla ilgili projelerinden birine bakarak size resimli anlatmaya çalışacağım bu akım okuma olayını
bilgisayarıma teamwiever ile bağlanıp size bazı resimler ve programin arsivli halini ekliyorum.
g120c sürücü kullanmışım ama genelde aynıdır.
program ise tia v14.1.
bilgisayarıma teamwiever ile bağlanıp size bazı resimler ve programin arsivli halini ekliyorum.
g120c sürücü kullanmışım ama genelde aynıdır.
program ise tia v14.1.
Zip dosyasında bir problem olsa gerek açılmadı. emekleriniz için çok sağolun. resimleri inceleyeceğim. takıldığım yer olursa sorarım (muhtemelen olur) çok teşekkürler.
rar dosyasinin içindeki .zap dosyasindanmi bahsediyorsunuz? öyleyse eğer ,
onu ancak tia portalde-project-retrieve yaparak açabilirsiniz.
değilse normal arsivledim dosyayi, baska arkadaslarda deneyebilirse iyi olur.
bilgisayarıma teamwiever ile bağlanıp size bazı resimler ve programin arsivli halini ekliyorum.
g120c sürücü kullanmışım ama genelde aynıdır.
program ise tia v14.1.