Galvanizli Civatalı Örme Direğin Yıkılması

Evcioglu

Üye
Katılım
14 Ara 2007
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
40
18 metrelik galvanizli civatalı örme direğin montajı esnasında sabitlenmeyen somunları nedeniyle aşırı rüzgarlı havada yıkılması, yıkılan direğin tam olarak devrilmesini iletkenler engelliyor. Olay yerinde 2. iletkeni kestiğimizde direk devrilmiştir. İşletmeci arkadaşlar lütfen bu tür ENH direklerini diplerine çekiçle vurarak ve gözle kontrol etsinler, bilhassa rüzgar alan kısımlardaki direkleri...
 

Ekli dosyalar

  • Resim(85).jpg
    64.2 KB · Görüntüleme: 121
  • Resim(86).jpg
    59.2 KB · Görüntüleme: 100
  • Resim(89).jpg
    53.1 KB · Görüntüleme: 100
  • Resim(90).jpg
    62.3 KB · Görüntüleme: 99
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşa öncelikle böyllesine önemli döküman ve resimleri paylaştığı için ve devamınıda bekliyoruz insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bizler çıkıyoren ufak tereddüt olmadan buda tedaşın ihaleye verdiği mütaahhitlere sıkı denetim ve kontrolörlerin vicdanlarına kalıyor onlarda böyle resimleri görürlerde daha dikkatli olmaları akıllarına gelir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…