Ustalar acil bi arıza icin yardıma ihtiyacım var. Gaz basınc tablosunu kullanirken. Mesela oda eksi 18 icin ayarlanmis. Tabloda eksi 18 e denk gelen değer mi yoksa farkli bi değer mi bizim ihtiyacımız olan. Tereddüte düşme sebebim eksi 18 için tablo da 3 bar civarı görünüyor 404 gaz için. Ama çalışan sağlam bir odada 1 bar civarında bir basınc görüyorum. 3 bara ayarlanan oda zaten eksi 18e gelmiyor.
Superheat dediğimiz 6 7 d derecelik fark bu mu oluyor abi
Benim suan ana sorunum odaya gaz verdim. Suan basınc 2 bar alçak, 16 bar yüksek. Oda soğutuyor. Ama evap karlanma yapıyor. Bunu gaz fazla diye mi yapar. Basınc normal değil mi. Başka bir sorun mu var. Genel olarak sorularım bunlar
Superheat olcumu icin donus hatti sicakliginida bilmek gerekiyor. Ama soguk odalarda superheat kac olmali emin degilim.
R404a icin 1 bar -30C demek. Donus hattinizda buzlanma var -3 yada -5 olsa superheat 25 °C gorunuyor.
2.0 bar basinc r404a icin -20°C yapar. Bu basinci az daha dusurmekte fayda var mesela emis basinci 1.5 bar -25°C iyi gibi gorunuyor. Deneyip gormek lazim.
Karlanma elbette olacak. Çünkü eksi sicaklikta calisiyor ve havadaki nem evaporatorde yogustugu anda donuyor. Bundan dogal bir olay yok. Olmasi gerekende bu. Onemli olan evap uzerinde defrost rezistanslariniz ve bu rezistanslari kontrol eden unite duzgun calissin. Olusan karlanma bu rezistanslar vasitasi ile eritilip drenaj hattindan disari uzaklastirilacaktir.
Bence emis basincini 1.5 bar seviyelerinde degerleri tutturacaksiniz.