arkadaşlar merhaba bugün ögrendigim bir bilgiyi paylaşmak istedim.R22 gazla çalışan klimamızın hiç biryerinde degişiklik yapmadan gazı boşaltıp vakum yaptıktan sonra kanadadan gelen nitrokitfit isimli yagdan koyuyoruz.R134 gazı %15 oranında az gaz koyup klimamızı çalıştırabilirmişiz.Otobüslerde R12 gazlı klimalarda bunu denemişler ve iyi bir verim almışlar.Ama benim sakıncam otobüslerin kompresörü dıştan tahrikli bizim kompresörler ise semi hermetik 6 silindirli statoru kompresörün içinde acaba belli bir zaman sonra sargıların üzerindeki vernik ve izalasyon tabakasına zarar verirmi.Bu dönüşüm konusunda deneyimi olanlardan bilgi bekliyorum teşekkürler ???