Gece endüktif yazıyor

ne kadar ilginç reaktif yiyor ama 1600kva trafonun boşta aktif kaybı yedigi reaktifi geçiyordur kesin bence trafoyu küçültsün aktif enerjiden kar eder

Etmez
boştaki kaybından kâr edilse de, bakır kayıplarından zarar ediyor ( diye hesaplamıştık) eski trafonun çöpe gitmesi ve, yenisinin pahalı olması cabası
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

sayacın markası nedir? Bazı sayaçlar vektörel toplam yaparlar. Bazıları ise, normal toplama( yeni sayaçlar böyle) yani aynı anda hem kapasitif , hem endüktifi kaydedebilirler. Sizin dei bvir fazınız kapasitif, bir fazınız endüktif ise, ya da zaman zaman endüktif ve kapasitif değişiyorsa, iki tarafı da yazıyordur.
Gece yük çekilmiyorsa, yazan endüktifin de çok az olması beklenir. 24 saat baz alındığında, yüksek değerler çıkmıyorsa, bir şey yapmanız gerekmez bence.
 

Sayaçlar her fazı ayrı ayrı ölçtüğü için hem endüktif hem de kapasitif yazabilmektedir.Bu durumda fazlar farklı yüklenmiştir.Önce mümkün mertebe yükü dağıtın.Sonra gerekiyorsa akım trafosunu küçültüp,1faz kondansatör alabilen role uygulamasına geçebilirsiniz.

gece yüksek değerlerin oluşması tek başına sorun değildir.24 saat değerlerinde sıkıntı yoksa fazla dert etmeyin.Fatura anlık verilere göre değil ay değerine göredir.
 
arkadaşlar sayacım og den ölçüm yapıyor birde kondansatör dizilimimmi yanlış yoksa akım trafommu büyük şu ana kadar 400 A İN ÜSTÜNTE ampper görmedim paralar 10*100çiftli aslında kablo tipi akım trafosu alıp bağlamayı düşünüyorum oda bir baraya 4lü 125lik kalo giriyo kablo kesitine göre akım taofosu bulabilirmiyim
 
Geceleri hem endütfif hem kapasitif ilerliyor ise gece yükleriniz dengesiz olmalı ki, sabit kondansatörünüz bir fazda kapasitif diğer fazdada yetersiz olduğundan sayaç endüktif yazabilsin. Arkadaşların belirttiği gibi gün bazında ortalamalar kurtarıyorsa sorun değil, kurtarmıyorsa, OG den ölçüp AG den düzeltme yapmanızı öneririm.

 
pardon ben yanlış okumuşum sabiti küçültmeyin.Bu tür problemli yerler için aşırı ve düşük akım setli ampermetre (dam-c) tavsiye ediyoruz.Bu röle ile yükteki ve boştaki durumdaki kayıpları kompanze etmek için koyduğunuz sabit kondansatörü 2 aşamada devreye almamızı sağlıyor.Yani yükteki durum ve boştaki durum için 2 kondansatör belirleyip aşırı ve düşük akım setli ampermetremizin kontak çıkışlarına bağlıyoruz.Bu durumda yükte ve boşta çalışma durumlarındaki trafo kayıplarını sağlıklı bir şekilde kompanze etmiş oluyoruz.
 
arkadaşlar iki gündür endüktif %15 -%13 gibi kapasitif %1 24saatte aldığım değerler fakat röle alarm işareti ve yeterli kondansatör gücü yok ledi reaktif enerji oranları ayarlanan değerlerin dışına cıktığında oran hatası ledi yanıyor sizlerce kondansatör güçlerini mi düşürmek gerekir akım trafosu mu yoksa roleyimi bu üçünden ilk önce hangisine başlıyayım yardımlarınızı bekliyorum
 