Fabrika gunduz calıstıgı zamanlarda ınduktıf ve kapasıtıften %6-7 cıvarında oranlar oluyor. Fakat gece fabrıka kapandıgında ıkısı bırden %45 lere fırlıyor. Gunduz tuketımımde cok az oldugu ıcın (puant 25 kw) genel ortalamaya vurdugumuzda %25 cıvarlarında oluyor ve cezaya gırıyorum.
Gece sadece bekcı kulubesındekı bır kac florasan ve kamera sıstemı calısıyor. Faz basına 300-400 W cıvarında bı tuketım oluyor. 1000 kVA'lık trafo ve bunun ıcın 10 kVARlık sabıt grubum var. Gece sıstemı duzeltmek ıcın ne yapabılırım ?
benım sorunum gunduz deıl, gece ıcın.. Kullanılan cıhaz ıse 2-3 tane florasan lamba ve kamera sıstemı.. Bunlara nasıl lokal kompanzasyon yapabılırım ?
(NOT: florasanlarda elektronık balast var ve sisteme kapasitif akım verıyor ! )
Sizin sorununuz 1000 kVA lık trafonun reaktivitesini sabit ile dengeleyemiyor olmanız. Yükleriniz arttığında sorun kalmayacak belki ancak şu anda bir yandan trafo reaktivitesi fazlar arasındada dengesiz, düşük yüklerinizde dengesiz. OG ölçümlü monofaze küçük bir sistem sorununuzu çözecektir.