Hayır start butonu normal bağlanacak bak şimdi gerçek bir start butonu ile stop butonunu birbirinden ayıran en önemli özelliği start butonu normalde açık kontaklı butona bastığın zaman kapalı kontak konumuna geçer.
Stop butonu ise normalde kapalı kontaklı butona bastığın zaman açık konuma geçer.
Örnek veriyorum Din1 e start butonunu bağladın yani normalde açık kontağı ve yazılımdan da normalde açık kontak aldın. Şimdi sen start butonuna basınca plc din1 girişi aktif olur.
Din2 ye de stop butonu yani normalde kapalı kontak butonu bağladın yazılımda da din2 ye açık kontak al işte işin esprisi burda...
Normalde kapalı kontaklı butonu plc nin din2 girişine bağlarsan buton üzerinden daimi olarak kapalı kontak olduğu için plc girişine doğru bir akım akacağı için yazılımda da açık kontak eklersen akımın daimi akışından dolayı o yazılımdaki açık kontak daimi olarak kapalı konumda kalır. stop butonunu öne alırsan starta daimi bir akım sağlamış olursun.
Ekli dosyayı görüntüle 105979
Bu şemada Din1 girişine normalde kapalı kontak olan stop butonunu bağlarsan eğer normalde kapalı kontaktan daima akım akacağı için din1 girişi aktif olacak yani kapalı durumda duracaktır. ilk olarak şu şekilde bir yazılım yap ve yükle demek istediğimi çok net olarak anlayacaksın. akım akacağı için din1 girişi sen açık kontak aldığın zaman akımdan dolayı enerji verince kapalı konuma geçecek çünkü normalde açık ama sen enerji verdiğin için normalden çıkmış enerjili hale gelmiş olacak.
Yazılımda Din2 girişine normalde kapalı kontak bağlamışsın stop butonunu da din2 ye bağladığın için enerji gelince stop butonundan dolayı kapalı kontak açık hale geliyor işlem yapamıyorsun.