16-24 vardiyasındaydım.Ana kumanda Türbin operatörlerinin kontrol ettiği bilgisayar monitörüne hava kompresörüyle ilgili arıza alarmı geldi.Lokalde kompresörü kontrol ederderken, Bu kez Buhar türbininin yüksek basınç bypas vanasıyla ilgili arıza alarmının geldiği anonsu yapıldı. Hemen Koşarak ana kumandaya çıktım ki fazla zaman geçmen Buhar türbini stator toprak arızasından dolayı trip etti.(Kendini korumaya alarak devreden çıktı)
Kendi kendime tüm bu arıza alarımlarının rastlantı olamıyacağını düşünürken lokaldeki elektrik gözlemci arkadaşım IPB'ler den (izole edilmiş bara) su geldiğini bildirdi.Bizim generatörlerin stator sargı çıkışları ana trafo ve ünite iç ihtiyaç trafolarının primer sargı uçlarına kadar izole edilmiş baralarla bağlantılıdır.Bu baralar altıgen şeklinde ve etrafı aralarına izalatör konularak saçla kaplıdır.Zamanla bara ile izola saç arasında nem oluşumunu önlemek için bu baralara kurutulmuş ve filitre edilmiş hava veriyoruz.Bu hava aynı zamanda türbinlerin hava ile çalışan pnömatik dediğimiz vanaların kontrölü için de kullanılıyor.Kompresörlerde üretilen Hava kurutucularından ve filitrelerden geçirildikten sonra hava tankında depolanıyor. Zamanla yoğuşumdan veya tam kurutulamayan nemli havadan dolayı tankın içerisinde su birikintisi olabiliyor.Biriken bu su tankın dibindeki drenaj anasıyla otomatik olarak kanala atılıyor.Yapılan kotrollerde,Drenaj vanasının arızalandığı dolayısıyla hava tankının yarıdan fazlasını su ile dolduğunu ve resmen bir hidrafor haline geldiğini tesbit ettik.Düşünebiliyormusunuz 13,8kv'luk ve 9kA'lik generatör çıkışına hava yerine basınçlı su basıyorsunuz.Allah'tan gen stator toprak koruma rölesi çalıştı da can ve mal kaybı olmadan arıza giderildi.