Generatör Toprak Kaçağı Arızası

Bende şöyle bir soruyla buradan devam etmeyi düşündüm aynı trafo merkezine bağli iki adet hes var ve biri generator unbalance trip ile açtirmadan dolayi devre dışi oluyor ve paralele girme aşamasinda çok uzun sure devreye girmiyor sadece trafo merkezinden bara gerilimini yukselttirebildiğimizde paralele giriyoruz bu olay genelde kış aylarinda cereyan ediyor.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Başka bir kaynaktan şebekeye darbe geliyor, sizin generator koruma rölesi de görevini yaparak kendini senkrondan ayırıyor.
 
E.N.H tinda bi sıkınti yok bide sadece gece oluyor 00:00-08:00 aralığında


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Enerji nakil hattında bir sıkıntı olmadığına nasıl emin oluyorsunuz? Aniden devreye giren güçlü bir motor olabilir veya TEİAŞ indirici merkez devreye ikinci trafoyu alabilir veya trafo voltaj kademesini değiştirebilirler veya orta gerilim kondansatörü devreye alabilir veya çıkarabilirler..... çok olasılık var.

Güç analizörü bağlayıp şebekeyi incelemek lazım.
 
Generatör çıkışından beslenen ikaz trafosu (ikaz trafosu koruma röleniz yoksa), buna giden kablo, generatör çıkışından çıkış hücresine kadar giden kablo, generatör nötr hücresine kadar giden kablo üzerinde de sorun olabilir. Sadece generatörde izlasyon tesleri yapmanız yetersiz kalabilir. İç ihtiyaç trafonuz generatör çıkışından besleniyor ise, o hattı da kontrol etmelisiniz.
 