"arkaplan" arkadaşım mesajınız için teşekkür ederim...
ben bu yazdıklarımı yapmadan önce sistemin 1,6 bar ile başlayan basıncının dolanım suyunun 70 dereceye çıkmasıyla 5,5 bara geldiğini gördüğümde yaptım. öncesinde ısınma problemi ile ilgili peteklerin havalarını kontrol etmiştim sistemde sıkıntı yok.
bende genleşme tankına hava basacak sökecek takacak düzeneğim olmadığından böyle bir çözüm türettim. bir ay kadar idare ederse sonrasında bizim buralarda havalar düzeliyor. bir günümü cihazı söküp toplamaya ayırabilirim.
saydıklarımı yapmadan peteklerin suyunu değiştirdim. sisteme sıcak su girişinden su bastım en uç petek açık diğerlerinin vanaları kapalı olacak şekilde yıkamaya başladım. sonra bu işlemi tek tek diğer petekler içinde yaptım. gelen kirli suya ve debisine bakılırsa bende tıkanıklık filan yok.
peteklerin suyunu boşalttıktan sonra sisteme su basmaya başladım sistem basıncı 2 bara geldikten sonra boşaltılmış peteklerin soğuksu vanalarını açtım. haliyle içeride bir miktar sıvı yükselip havayı genleştirdi. kabaca zeminden bir karışı su ile dolmuş oldu. yani boşalttığım 20-25 litre hacmin yerine 10-15 litrelik hava boşluğu kalmış oldu. o boşlukta şimdilik genleşme tankının vazifesini görüyor. sistemi tekrar 1,6 bar ile başlattım şimdi 1,8 barı geçmedi.
peteklerin alt üst sıcaklık farkına gelince devir daim verimli gerçekleşmiyor diye düşünüyorum. misal eşanjör kireç yapmış olabilir
Bakım esnasında onuda inceleyecez artık. dediğiniz gibi tesisat çok büyükse ısı aktarımı yeterli gelmiyor olabilir. veya pompanın sirkülasyon kapasitesi yetmiyordur. veya boru dirsek ek vs faktörlerle debi sürtünmeye maruz kalıyor olabilir. benim sorum sistem 5 barda iken alt ve üst sıcaklık farkı (elimle kontrol ettim) atıyorum üstü elimi yakıyor altı buz gibiydi basıncı kontrol altına alınca sanki bu fark azaldı gibi geldi bana. bunlar benim alanım değil. bilen biri varsa bu basıncın ısı transferine etkisini (yüksekliğe göre) haliyle doğal sirkülasyon etkisini bilgilendirirse sevinirim.
tabiki boşalttığım hava dolu petekler için bir ısıtma beklentimiz yok şimdilik.
paslanmaya gelince bu paslanma boşalttığım peteklerde olacaktır. zamanla buradaki hava suda çözünerek diğer peteklerde ulaşma hava yapma ihtimali olabilir. bunu da savunmuyorum. havalı peteklerde siskülasyonu kesmemin sebebide bu zaten. ama şimdilik sistem gözümün önünde bir sıkıntı olursa tekrar müdehale ederim.
uyguladığımız yöntem belki diğer genleşme tankı sorunlarında da kullanılabilir belki o yüzden artısı eksisi tecrübeli arkadaşlardan görüş istiyorum.
örneğin bir hidrofor sisteminin mebranı değişmesi lazımdı ama biz sisteme hava basıp mebranın yenisi gelene kadar sistemi çalıştırabildik. ilk çalıştırmada sisteme biraz su verip havayı basıyordum. sonra sistem basıncı aşırı düşüp basınçlı hava sisteme geçip kaçana kadar sistemimiz çalışıyordu. gibi gibi belki birilerine fikir verir bi faydası dokunur.
saygılarımla...