gepa kael karşılaştırması

Varkon reaktif röle çok iddialı bir reaktif röleye benziyor. Elektropan, Tense ve Kael'de olduğu gibi aynı anda farklı parametreleri görebilme olanağı sağlaması çok önemli görünüyor.

Reaktif röle seçerken izlenmesi gereken yöntem bence fiyat-performans düzeyidir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kael röleyi kullanma fırsatı yeni buldum.komp panosunda herhangi bir arıza sigorta atma vs durumlarda röle sapıtıyor.arızayı giderdikten sonra röle arıza varmıs gibi çalışmaya devam ediyor. aynısı basima geldi.nh buşonlar atmış.atmadan önce deger %39dan %23 e kadar düşmüştü.(reaktif).arızayı giderdigimde %23 bir hafta sonra deger yine %23. sebebide arıza giderildikten sonra tekrar setup yaptırmam gerekmiş ve setup yarım gün sürüyo evet yarım gün. işletme taş ocagı yükler dengeli. son setup ta 1,5 saat bekledim bitmedi. otom. tanımayı durdurup elle girmek zorunda kaldım. daha önce kullandıgım hiç bir rölede böyle şey görmedim.rölenin kralıymış.iş yapmayan kral.kaele son.
 
Varkon reaktif röle çok iddialı bir reaktif röleye benziyor. Elektropan, Tense ve Kael'de olduğu gibi aynı anda farklı parametreleri görebilme olanağı sağlaması çok önemli görünüyor.

Reaktif röle seçerken izlenmesi gereken yöntem bence fiyat-performans düzeyidir.

Elbette belli markalara saplanıp kalmamak, yeni çıkan ürünleride takip etmek lazım. Şimdiye kadar çıkan birçok rölenin bir diğerine göre üstünlüğüde var eksikliğide, önemli olan bu üstünlük ve eksiklikleri iyi analiz edip, sistem gereksinimlerine cevap verebilen yeni ürünler üretebilmek. sadece fiyat avantajını kullanarak başarılı bir kompanzasyondan söz etmek mümkün değil. Kaliteden taviz vermeden ülkemiz koşullarında ihtiyaca cevap verebilen her marka reaktif güç kontrol rölesi ile tanışmaya hazırız. A veya B markası hiç önemli değil, önemli olan her türlü işletme koşulunda başarılı bir kompanzasyon yapabilen her markanın yanındayız ve destekçisiyiz. Sonuç olarak rölenin başarısı bizim başarımızdır.
Bu konuda fikir üreten ve çaba gösteren, emek sarfeden herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Kael röleyi kullanma fırsatı yeni buldum.komp panosunda herhangi bir arıza sigorta atma vs durumlarda röle sapıtıyor.arızayı giderdikten sonra röle arıza varmıs gibi çalışmaya devam ediyor. aynısı basima geldi.nh buşonlar atmış.atmadan önce deger %39dan %23 e kadar düşmüştü.(reaktif).arızayı giderdigimde %23 bir hafta sonra deger yine %23. sebebide arıza giderildikten sonra tekrar setup yaptırmam gerekmiş ve setup yarım gün sürüyo evet yarım gün. işletme taş ocagı yükler dengeli. son setup ta 1,5 saat bekledim bitmedi. otom. tanımayı durdurup elle girmek zorunda kaldım. daha önce kullandıgım hiç bir rölede böyle şey görmedim.rölenin kralıymış.iş yapmayan kral.kaele son.
maraslıfaruk arkadaşım kael röle ile yeni tanışmışsınız ama sanırım bu ilk tanışmada şanssızlık olmuş. Anlattığınız sorunlarla ben hiç karşılaşmadım setup sorunu çok abartılmış bence , bana göre taş ocağı her nekadar dengelide olsa sabit yük değildir değişken bir yük eğrisine sahiptir yani akım dalgalanması vardır, keşke tesisi durdurup su motoru veya kompresör gibi sabit yükle setup deneseydiniz. en fazla üç veya dört turda setup işlemi tamamlanıyor buda en fazla 2-3 dakika olabilir. Burda bir başka sorun daha var eğer NH sigortalar atmışsa kondansatörlerinizide kontrol etmenizi öneririm eğer kondansatör gruplarında sigorta atmasını gerektiren bir sorun varsa ya sistemde harmonik bozulma vardır yada kondansaör arızalıdır, böyle bir durumda setup çok güçleşir bazen imkansız olur. Ayrıca sigorta atması durumunda röle sapıtmaz sadece arızalı grupları devreden çıkarır ve bunuda ekranda gösterir arıza giderildikten sonra elbette setup gerekir. Kondansatör değişikliği olsun veya olmasın bunun yeniden otomatik veya manuel girilmesi gerekir, başarılı bir setup içinde devredeki kondansatör,kontaktör,sigorta gibi elemanlarda bir sorun olmaması gerekir. Bu durum rölenin bir eksiği değil bence başarılı bir performans için önemli bir ayrıntıdır.
Amacımız kimseyi eleştirmek veya belli bir markayı ön plana çıkarmak değil en doğruyu ve en güzeli bulmaktır. Bunu içinde üretici firmaları uyarmak ve harekete geçirmektir. Zaten bu forumun amacıda bu olsa gerek. Bu uğurda emek sarfeden herkese teşekkürler. Herkese kolay gelsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sayın mrck121 abartarak degil olanı ne ise onu paylaştım.nh atma sebebi gevşeklik.yüklerin dengesizligine gelince 75kw motoru boşta çalıştırarak tanıtma yaptırmaya çalıştık.öğle paydosuna denk getirdim. ve anlattıklarım oldu.bu kadar iyi bir rölenin bunu yapması normalmi.orada er na röle olsaydı (en ucuz rölelerden biri oldugu içinörnek verdim),arızadan sonra tanıtmam gerekmezdi gerekse bile en fazla 2 dakikada biterdi.hemde her türlü yük altında..
 
Varkon' Alıntı:
jgrmn.png


süper bir röleye benziyor. ne özellikleri var.en önemlisi fiyatı
 
süper bir röleye benziyor. ne özellikleri var.en önemlisi fiyatı
fiyatı piyasa şartlarına göre olacak . özelliklerinden ön plana cıkanlar
ÖZELLİKLER
ü Öne çıkanlar
ü 5mA’den başlayan ölçüm.
ü Bağlantı doğruluk testi ve bağlantı yanlışlarını otomatik düzeltme.
ü 18 kademeye kadar monofaze veya trifaze kondansatör ve reaktör bağlayabilme. (ilk kademe trifaze kondansatör olmalı)
ü Kondansatör ve reaktörleri öğrenebilme, sürekli izleme.
ü Akıllı zamanlama ve akıllı müdahale algoritmaları.
ü Olay kaydı ile geçmişe dönük analiz.
ü Tavsiyeler menüsü ile sistem gereksinimlerini görme.
ü Denk Kademeleri eş yaşlandırma, kademe anahtarlama ve devrede tutma sürelerini izleyebilme.
ü 2 farklı kompanzasyon hedefi girebilme. Jeneratör için dijital girişle değişen ayrı hedef modu.
ü Kompanzasyon hedefi olarak enerji oranı, güç faktörü veya trafo artık reaktif gücünü, endüktif yada kapasitif bölgede girebilme.
ü Enerjilerin detaylı analizi. Aylık haftalık günlük anlık enerji oranlarını izleyebilme.
ü Toplam, faz başına, tarifeli ve jeneratör enerjileri için ayrı analiz ekranları.
ü Alarmlar ve ayrı alarm veya fan çıkış amaçlı kontak
ü 20ms hızında ölçümler. (kontaklı modellerde sistem ömrü için bu hızlar sadece iç algoritmaların sağlıklı işlemesinde kullanılır.)
ü Genel
ü 240x160, 3.4” Geniş grafik ekran ve 18 kademe ledi
ü Kullanıcı dostu ve kolay menüler ve ölçüm ekranları
ü Şifre koruma
ü İngilizce veya Türkçe dil seçeneği
ü Gelişmiş analizör özellikleri, harmonik bar sayfaları
ü Kompanzasyon için gelişmiş ayarlar
ü Akım ve gerilim trafo oranları ayarları ve diğer ayarlar.
ü Ölçümler
ü %0.2 doğrulukta True RMS hassas ölçümler yapar.
ü 5mA den başlayan ölçüm. Düşük güçlerde de başarılı ölçüm.
ü Nötr akımı ölçümü.
ü Sıcaklık ölçümü
ü 4 bölgede enerji ölçümü (VAh görünür eneri de)
ü Faz başına ayrı ayrı da 4 bölge enerji ölçümü
ü 63. Harmoniğe kadar tek ve çift harmonikleri ölçer.
ü Minimum, maximum değerler
ü Bütün ölçümler, peryot başına 256 örneklem ile hesap eder.
ü Kademeleri (Kondansatör ve reaktörleri) Öğrenme
ü Hızlı, sınamalı ve güvenli şekilde kademeleri tanıma.
ü Otomatik ve sürekli kademe izleme
ü Ayarlanan saatte otomatik kademe testi ile daha sağlıklı.
ü Bağlantıları Öğrenme
ü Bağlantı yanlışlıklarını otomatik içerden düzeltme
ü İlk faza trifaze kondansatör bağlanarak hızlı ve güvenli bağlantı testi.
ü Olay kaydı
ü Gerçek zamanlı saat ile sistemdeki önemli olayların kaydı.
ü Tavsiyeler
ü Sistemi sürekli izleyerek, gerekli olan kondansatörleri ve reaktörleri tavsiye edebilme.
ü Haberleşme
ü Bütün Şebeke parametrelerini ve cihaz ayarlarını Modbus-RTU ile RS-485 portundan okuyup, yazabilme. (opsiyonel)
 
bu maddeleri biraz sinirli yazmızsınız galiba bazı maddeler çif ve üstü yazılmış gibi.
gepada yanlış bağlantıyı otomatik düzeltmiyor fakat ekranına getiriyor 18 nolu ucu 16 ya 17 nolu ucu 18 e gibi

Bu arada tense yide unutmayalım yukarıdaki maddelerin tamamı var. elektropan ekran görüntüsüde mükemmel

Türkiyedeki röle programlama yazılımı 3-4 adetti geçmez. Elektropan röleleri sayport markası ile sonralarıda federal markası ile piyasada hem elektropan hemde federal ve sayport olarak satılıyordu.

Herkes kullanabildiği sorun yaratmayan programlanması kolay olan röleyi tercih eder. Mesala ben Entes reaktif röle kullanmıyorum. rölenin kralı diye yazsanızda
 
bu maddeleri biraz sinirli yazmızsınız galiba bazı maddeler çif ve üstü yazılmış gibi.
Gepada yanlış bağlantıyı otomatik düzeltmiyor fakat ekranına getiriyor 18 nolu ucu 16 ya 17 nolu ucu 18 e gibi

bu arada tense yide unutmayalım yukarıdaki maddelerin tamamı var. Elektropan ekran görüntüsüde mükemmel

türkiyedeki röle programlama yazılımı 3-4 adetti geçmez. Elektropan röleleri sayport markası ile sonralarıda federal markası ile piyasada hem elektropan hemde federal ve sayport olarak satılıyordu.

Herkes kullanabildiği sorun yaratmayan programlanması kolay olan röleyi tercih eder. Mesala ben entes reaktif röle kullanmıyorum. Rölenin kralı diye yazsanızda
sinirli yazmadımda kopyalam yaptım başlıklar vurgulanamadığı için biraz karışık çıkmış daha sonra size gönderirim broşürü orda daha anlarsınız bu arada ben diğer röleler yapamaz gibi bir iddiada bulunmadım daha kapsamlı ve kolay devreye alınabilen bir röledir fiyatıda uygun olacaktır yazdım .
 
Varkon röle'yi ilk gören ve ilk kullanan olarak söylüyorum tek kelime ile mükemmel yılların tecrübesi ile herşey düşünülerek geliştirilmiş ufak tefek rütuşlar gerekiyordu onlarda halledildikten sonra piyasaya sürülecek ve eminim hak ettiği yeride kısa sürede alacaktır.Ben size en büyük özelliğini söyliyeyim pazarlama endişesi olmadan alelacele değil herşeyi ince ayrıntısıyla düşünülerek yapılmış bir röle biz bunu biran önce piyasaya çıkartalımda hatala oldukça düzeltiriz zamanlada geliştiririz mantığı ile değilde acaba amaca nasıl en iyi şekilde hizmet eder mantığı ile üretilmiş bir röle ayrıca bazı arkadaşlar sistemi düzgün kurduktan sonra her röle aynı işi yapar demişler ne kadar yanlış bir düşünce siz biz hepimiz her sistemi kurmadan önce gidip ölçümmü yapıyorsunuzki sistemi düzgün kuralım veya bir çoğumuz elimize gelen projelerden yola cıkarak kompanzasyon yapıyoruz daha iç kurulmamış hiç çalışmamış bir tesisin ne gibi makinalar ne gibi bir sistem çalışacağını bilmediğiniz bir tesise nasıl düzgün bir kompanzasyon kurabilirsinizki varkonun bir artısıda burda siz nekadar sistemi yanlışta kursanız size rehperlik ederek sistemi düzgün işler hale getirmesi.herkeze bol kazançlar iyi çalışmalar
 
Varkon röle'yi ilk gören ve ilk kullanan olarak söylüyorum tek kelime ile mükemmel yılların tecrübesi ile herşey düşünülerek geliştirilmiş ufak tefek rütuşlar gerekiyordu onlarda halledildikten sonra piyasaya sürülecek ve eminim hak ettiği yeride kısa sürede alacaktır.

Bu röleyi ilk kullananlardansınız Ama yazınıza göre daha röle piyasaya sürülmemiş size özel olarak yollanmış.

bazı arkadaşlar sistemi düzgün kurduktan sonra her röle aynı işi yapar demişler ne kadar yanlış bir düşünce siz biz hepimiz her sistemi kurmadan önce gidip ölçümmü yapıyorsunuzki sistemi düzgün kuralım

Bunu bilemezsiniz ölçen o kadar kişi vardır. Mühendisler projeyi çizerken kompanzasyon hesabını yapar

bir tesise nasıl düzgün bir kompanzasyon kurabilirsinizki varkonun bir artısıda burda siz nekadar sistemi yanlışta kursanız size rehperlik ederek sistemi düzgün işler hale getirmesi.

İfadenize göre piyasaya çıkmayan Varkon röle olmadan tüm kompanzasyonlar hatalımı idi.
Aşağı yukarı tüm yazılımlarda aynı konular var aynı konuyu yanlış hatırlamıyorsam Grup arge çıkarmıştı.

VARKOMBİ 18-PC-TFT Reaktif güç kontrol rölesini 412.50 + KDV
VARKOMBİ 18-TFT 380,00 + KDV 120 gün vade alabilirim. Siz daha ucuzda alabilirsiniz


Herkesden Özellikle VARKONDAN özür diliyorum.Abartılı reklamlara karşı alerjim var. Kimsenin ürünü Kötü değildir. Siz birilerini çok sevebilirsiniz ben o kişiyi sevmeye bilirim
.
 