genelde kullanılan özelliklede çok rabet gören bir uygulama
m1 m2 m3 adında 3 motorumuz olsun bu motorlar bir kuyudan su çekiyor olsunlar 1 tane start butonumuz olsun start a basıldığında çalışacak motor en az çalışmış motor olsun (başlangıçda hepsi eşit olacagı için m1 e öncelik verebilirsin sonrada m2 ) her hangi bir motor 10 dakika çalısırsa bir uyarı lambası yansın motorun
Bakım zamanı gelmis olsun 3 motor için de uyarı lambası yanarsa sistem çalışmasın
acil bir durum icin start a 3 saniyeden fazla basılırsa tüm motorlar çalışsın
soru 2
bir yangın su sistemi şu şekilde çalışmaktadır
1 sistemde her zaman 6 bar lık bir başınc olacaktır
2 sistemde 3 adet motor vardır ve 1 adetde 3 yollu vana
m1 5 kw joker pompa
m2 50 kw yedek pompa
m3 100 kw asıl pompa
3 sistem 6 barın altına düşerse joker pompa m1 devreye girsin (su sızıntı ve kaçakları olabileceği için )
4 sistem 5 barın altına inerse m2 50 kw lık motor girsin
5 sistem 4 barın altına inerse 100 kw lık motor devreye girsin
6 sistem hiç yangın çıkmazsa yıllarca çalışmadan bekleyecek atıyorum 10 yıl sonra bir yangın çıkarsa sistem devreye giremez çünkü paslı ve harap olacaktır bu yüzden sistem 24 saatte 1 3 dakika boyunca 3 yollu vanayı açacak ve suyu depoya basacak motorlarda 3 yollu vana açılınca 3ü birden çalışacak ve suyu devir daim yapacak boylece her hangi bir arızada önceden görülecek
bu sistem dizel pompa ile destekleniyor elektrik kesikken yangın çıkarsa yada elektrik odası yanarsa gibi ama sistem kabaca bu şekilde çalışıyor