Hayır efendim tıpkı dış aydınlatmada yapıldığı gibi yapacaksınız tüm yükü taaa en sonda 40m'de ve gücün tamamının toplamı şeklinde yapamazsınız gereksiz yere kesit fazla çıkar.
Hiç gerilim düşümü hesabı yapmadınız mı? Güçler bir önceki sortiye eklenerek yazılır ve hesaplanır.
%e= 0,074x(10x1,8/S1)+0,074x(10x1,2/S2)+0,074x(10x0,6/S3)+0,074x(10x0,3/S4) şeklinde
Diğer sorunuza gelirsek (en uzun + en yüklü) en kritik sorti referans alınıp diğer yükler düğüm noktalarına toplanarak hesap yapılır. En kritik sortide şüphe varsa iki veya daha fazla farklı durum içinde tetkik yapılır.
Not: Prizden prize geçiş yapılmaz.