gerilim düşümü hesabı

batsamsun

Üye
Katılım
14 Ocak 2009
Mesajlar
38
Puanları
1
Merhaba,
1600 KVA gücünde trafodan beslenecek toplam kurulu gücü 1185 KW lık yükler var.(Motorlar ve fanlar)
Trafo ile arasındaki mesafe 165 mt civarında.
Gerilim düşümü sınırları içerisinde kaçlık kablo çekilmelidir?

Not: Kablo havada çekilecektir.
%e=0,124xPxL/S formülüne göre rakamlar yüksek çıktı.
 
evet baya yüksek bir kesit gerekiyor.
bence tek bir kablo yerine birden fazla kablo kullanman gerekiyor.
akım taşıma bakımından 4x(3x400+185mm2) şeklinde kablo kurtarıyor gibi.

birde abiler ne diyecek bakalım
 
ya trafo motor arası kabloları yer altı yapacaksın
yada trafoyu deplase edip 165 metre kaydıracaksın.
 
Trafoyu kaydırma şansımız yok.Hepsi bir yerde kurulu.benim anladığım her faz başına 4 adet 400 mm2 lik kablo çekmek işi çözümlüyor gibi.
 
Pano sonrası sistemlerde ki en uzak mesafe gerilim düşümü de önemli olmakla birlikte, faz başı 7-8 adet 1x120mm2 kablo işini görür gibi.

Parelel kablo uygulaması yapılırken parelelleme şartlarına çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Rastgele yapılırsa mutlaka sıkıntı olur.
 
teşekkürler.
paralelleme şartlarından kasıt nedir?
 
4*(300+150) kabloda işini görür ama sen yinede 3*(400+185) kablo kullan garantiye al
 
teşekkürler.
paralelleme şartlarından kasıt nedir?

Parelel bağlı kabloların aynı boyda olması, parelel gruplar arası mesafe bırakılması, eğer tek damarlı kablolar kullanılacaksa, grupların mutlaka RST+N şeklinde yapılması.

Bunlara uyulmazsa parelel bağlı iki kabloda çekilen akım farklı olur. Tam yükte ise bu çok akım çeken kablo için sıkıntı yaratabilir.
 
18(1x240mm²) N2XH kablo gerekir.400'lük kabloyu hem çekmek hem bağlantısını yapmak zor olabilir.Piyasada pek bulunan bi kabloda değil zaten.
2000A'lik aluminyum bus-bar da kullanabilirsin bulunduğu yer uygunsa.daha ucuza gelebilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…