sralatas Üye Katılım 20 May 2015 Mesajlar 95 Puanları 1 Yaş 33 10 Kas 2016 #11 sanırım kesit olarak 25 lik kurtarıyor fakat şu akım kontrolü meselesi nedir?
ademcelik Profesyonel Üye Katılım 26 Tem 2008 Mesajlar 2,334 Puanları 656 Yaş 41 10 Kas 2016 #12 ibrahim1996' Alıntı: Burda kullanılan kablo ya göre iletkenlik katsayı olan k degir i niçin yok Genişletmek için tıkla ... sadeleşiyor k bakır için (56m/Ωmm2)
ibrahim1996' Alıntı: Burda kullanılan kablo ya göre iletkenlik katsayı olan k degir i niçin yok Genişletmek için tıkla ... sadeleşiyor k bakır için (56m/Ωmm2)
ademcelik Profesyonel Üye Katılım 26 Tem 2008 Mesajlar 2,334 Puanları 656 Yaş 41 10 Kas 2016 #13 sralatas' Alıntı: sanırım kesit olarak 25 lik kurtarıyor fakat şu akım kontrolü meselesi nedir? Genişletmek için tıkla ... akım kontrolü hesabını yapmayınca 25mm2 kabloyu yakıyorsun mesele budur
sralatas' Alıntı: sanırım kesit olarak 25 lik kurtarıyor fakat şu akım kontrolü meselesi nedir? Genişletmek için tıkla ... akım kontrolü hesabını yapmayınca 25mm2 kabloyu yakıyorsun mesele budur
sralatas Üye Katılım 20 May 2015 Mesajlar 95 Puanları 1 Yaş 33 10 Kas 2016 #14 ademcelik' Alıntı: akım kontrolü hesabını yapmayınca 25mm2 kabloyu yakıyorsun mesele budur Genişletmek için tıkla ... peki bu akım kontrolü hesabı tam olarak nasıl yapılıyor ?ben de og hücre imalatı yapıyorum ilerde lazım olabilir eğer öğrenebilirsek
ademcelik' Alıntı: akım kontrolü hesabını yapmayınca 25mm2 kabloyu yakıyorsun mesele budur Genişletmek için tıkla ... peki bu akım kontrolü hesabı tam olarak nasıl yapılıyor ?ben de og hücre imalatı yapıyorum ilerde lazım olabilir eğer öğrenebilirsek
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,983 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 10 Kas 2016 #15 Güç/1.73/380
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,983 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 10 Kas 2016 #16 Tabi görünür güç
ademcelik Profesyonel Üye Katılım 26 Tem 2008 Mesajlar 2,334 Puanları 656 Yaş 41 10 Kas 2016 #17 monofaze P(w)/[V*cosØ] (v=faz nötr arası gerilim 220) trifaze P(w)/[1,73*V*cosØ] (v=faz faz arası gerilim 380)
monofaze P(w)/[V*cosØ] (v=faz nötr arası gerilim 220) trifaze P(w)/[1,73*V*cosØ] (v=faz faz arası gerilim 380)