öncelikle merhabalar gerilim düşümü hakkında yardım istiyorum
talep gücüm 5630w
en uzun linye hattım 17mt
3x2.5 kablo kullanacağım
220 Şebeke voltajım 1 fazlı yani
elimdeki projede linye hattı için %e=0,44
kolon hattı için %e=0,96
toplam %e=1.4<1,5 uygundur denmiş benim yaptığım formule göre
%e=kx(LxP)/Sx100
k=56 bakır
L=uzunluk
P=talep güç
S=kablo kesiti
bu duruma göre %e lerde problem yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
linye hattının gerilim düşümünü hesaplarken 4 tane linye hattım war bunların en uzunu olanı mı alacağız yoksa toplam uzunluğu mu alacağız benim yaptığım heasba göre ikiside projedeki değere uymuyor ne yapmam lazım ?
En uzun ve güçlüsü alınır... En uzun linye gücü 1000 W fakat eb güçlü linye 1500 W ise 1500 W olan alınır... Fakat linye güçleri birbirine yakın ise en uzun olan alınır...
En uzun ve güçlüsü alınır... En uzun linye gücü 1000 W fakat eb güçlü linye 1500 W ise 1500 W olan alınır... Fakat linye güçleri birbirine yakın ise en uzun olan alınır...
Sn ampera anladığım kadarıyla iç tesisatta faz önemli değil gerilim düşümü %1,5 olacak
bişey daha sormak istiyorum ana dağıtım ile sayaç panosu arasında gerilim düşümü hesabı yaparken %1,5 mu? %3 mü alıcaz?