Gerilim Düşümü ve Kablo Kesit Formülleri


ya dostum aslında sormak istediğimi aktaramadım.



resimde görüldüğü üzere havai hatlar'da kullanılan formül ve bunda kullanılan sabit değerler var.
bunda böyle bir durum varmı ?
 
Kablo endüktif reaktanlarıyla ilgili; (Gerilim düşümü hesaplarında kablo endüktif reaktansı ve endüktif yük (cosfi) ihmal edilmemeli hesaba katılmalıdır.)

E.M.O Kütüphanesinde P.V.C ve XLPE izoleli kabloların 50Hz'deki endüktif reaktans tablosu var. Burdan faydalanılabilirsiniz. Xl=2xpixfxL olduğundan kablo endüktif reaktans değeri frekans ve L endüktans değerine bağlı değişir. Bu nedenle dikkat ederseniz çok damarlı kablolarda bu değer 0,07X 'dir sadece x değeri değişir yani bindelik bir hata ile 0,07 alınır. Kısadevre hesaplarındaki 0,07 değeri burdan gelir.

 
Alpek İle İlgili El Kitabı Buldum.

İçerisinde Alpekle ilgili herşey ve benim için gerekli olan Gerilim Düşümü Hesabıda var.
indirmek isteyenler:
 

Ekli dosyalar

  • Alpek-el-kitabi.pdf.rar
    522.4 KB · Görüntüleme: 95
Hocam çok özür dilerim. Hani 1,73 varya, akım kontrol yaparken ki hesapda. O nerden geliyor ???
 
Fazlar arası gerilim faz-nötr geriliminin √3 katıdır. Üç fazda akım kontrolü hesabında √3=1,732 burdan gelir.
Hah ok. hatırladım. Bir kez daha yazmıştınız hocam. Ya varya çok hakkınız geçiyor valla. Hakkınızı helal edin. Monofazede yazmıycaz değilmi yani Akım= GüçW / 220*cosq değilmi buydu....
 
Hah ok. hatırladım. Bir kez daha yazmıştınız hocam. Ya varya çok hakkınız geçiyor valla. Hakkınızı helal edin. Monofazede yazmıycaz değilmi yani Akım= GüçW / 220*cosq değilmi buydu....

Hak geçmekte ne demek ben meslektaşlarıma ne kadar faydalı olabiliyorsam o derecede memnun olurum. Evet tek fazda formül dediğiniz gibi P=UxIxcosfi
Ama sizden ricam bu tür temel bilgileri mesajla sormadan önce biraz araştırınız. Bunlar çok kolay ulaşabileceğiniz temel bilgiler.
 

U kare nedir 200 , 100 bunları neden kullanırız ? Birde bildiğimiz 0,0124 lü formül gerilim düşümü formülü değilmi zaten. Bu tablo da ne ?
 
U kare nedir 200 , 100 bunları neden kullanırız ? Birde bildiğimiz 0,0124 lü formül gerilim düşümü formülü değilmi zaten. Bu tablo da ne ?

Forumda bu konular defalarca açıklandı biraz araştırırsanız istediğiniz bilgilere ulaşırsınız.

100 değeri % 'deden gelir gücü kw olarak girdiğinizden 1000 gelir. 100x1000 / kxSx380² bu formülde k=56 bakır sabitini girersen 100x1000 / 56x380² = 0,0124 sabit değerini bulursun formülün sadeleşmiş olur... %e=0,0124xLxP/S
Tek fazda 2 değeri de 2 iletken olduğundan faz-nötr'den dolayı gelen rakamdır.
 
Programımda OG Gerilim Düşümü Hesabı bölümünü Elektrik Mühendisleri odası ajandasının (EMO ajandası) 12 sayfasındaki verilerden yararlanarak yaptım. bazen bu konuda mail aldığım oluyor. bunu nasıl yaptığımı açıklıyorum:

bana derseniz ki yukarıdaki K ve C katsayılarında sadece 15.8kV ile 34.5kV var programında ekstradan 31.5 ve 33 kV değerleri var.

İstediğiniz herhangi bir katsayıyı önce (15.8 veya 34.5) üssü ile yani iki kere çarpıp sonra aynı şekilde bölerek istediğimi gerilim seçeneğinin K ve C katsayısını buluyorum.

örnek yapmak gerekirsem:
Mesnet İzalatörlü Swallow İletkenli 15.8kV değerindeki K Katsayısı: 4.542 C Katsayısı: 4.303 ise 6.3 değerindeki K ve C Katsayısı kaçtır ?
K Katsayısı: 4.542^15,8=1133,86488/6,3^2=28,568
C Katsayısı: 4.303^15,8=1074,20092/6,3^2=27,064
Sonuçlara göre Mesnet İzalatörlü Swallow İletkenli 6.3kV değerindeki K Katsayısı: 28.568 C Katsayısı: 27.064 değeridir.

bu şekilde istediğiniz k ve c katsayısını hesaplayabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…