Hakan Bey vermişti bu bilgiyi. buna istinaden programı oluşturdum Emrullah hocam.
Sn.
@ikayserili programla hesaplamada aleminyum hesabını da dahil ettiniz mi programa ? Birde sanki hesaplamada çok ufak bir endüktif reaktansı hesaba katmıyor sanki sadece 70 derece deki iletkenliği ve direnç değeri üzerinden hesaplıyor.Bildiğiniz gibi gerilim düşümüne endüktif reaktansın da dahil edilmesi gerekir acaba dökümandaki hali reaktansın dahil edilmiş hali mi yoksa sadece direnç değeri mi?
Endüktif reaktanslı halini hesaplayan program var bende sizin programla karşılaştırdığımda çok yaklaşık olarak sonuçlar çıkıyor fakat her zaman sizin program gerilim düşümünü biraz daha düşük çıkarıyor.O yüzden yazma gereği duydum siz reaktansı da hesaba kattınız mı programı yazarken ?
Aslında eski klasik formülü şu şekilde düzenlemek gerekir. 3 faz bakır için
Eski gerilim düşümü 0,0124 x L x P/S = % e gerilim düşümü
yeni formül 0,0156 x L x P /S = %e gerilim düşümü
Bir faz bakır için
Eski formül 0,074 x L x P/ S = %e gerilim düşümü
Yeni formül 0,093 x L x P/S = %e gerilim düşümü
Birde aleminyum için hesaplayalım
3 faz aleminyum için 0,0250 x L x P/S = %e gerilim düşümü
1 faz aleminyum için 0,149 x L x P/ S= %e gerilim düşümü
Formülde L =uzunluk P= güç %e= gerilim düşümü S= ise iletken kesiti