Emrullah hocam
doğru bir yaklaşımda bulunmuşsunuz. yanlış anlamayın da şimdiye kadar çok proje kontrol ettim sizin dediğiniz gibi bir hesaplama görmedim.
Ama ilk cümlemde yazdığım üzere, tespit doğrudur.
Diğer hocalar da aynı düşüncede ise bu yönde düzeltme yapılabilir bence.
Bende aslında sizin gibi düşünüyordum fakat uygulamalı yapınca öyle olmadığını farkettim.Şönt reaktör bağlamıştım gerilim düşümü hesabını kıyaslamak için etiket değerinde 230 volr 45 amper yazıyordu hat akımı 39 amper oldu.O anda yük akımın gerilim düşümü oranında düştüğünü farkettim bu nedenle sizi uyarma gereği duydum.Yoksa bize yıllarca eski gerilim düşümü hesabını dayattılar uygulama ile teorik bilginin çoğu zaman uyuşmadığını sahada çalışırken gördük.İnsanlar masa başı mühendisi olunca maalesef böyle oluyor bunun yanında forumda bir çok kaliteli mühendis arkadaşlarımız abimiz var hepsinin geçmişini dinleyin sahadan yetişip gelmişlerdir.Örnek verirsek (sn.Sami inci ve sn.kral kobra)
Emrullah Hocam
kırmızı ile işaretlediğim alana verileri giriniz lütfen.
Aşağıya hesaplanan değeri gösteriyor. Combobox ile değişiklik yaparak farklı kesitler içinde gerilim düşümü sonucunu görebilirsiniz.
belirttiğim alanı görebilmek için yukarıdaki ileri butonları ile hesaplama yapmak istediğiniz seçebilirsiniz.
neden böyle seçenekleri yaptın derseniz program ekranda çok yer kaplamaması için.
kırmızı ile işaretlediğim alana verileri giriniz lütfen.
Aşağıya hesaplanan değeri gösteriyor. Combobox ile değişiklik yaparak farklı kesitler içinde gerilim düşümü sonucunu görebilirsiniz.
belirttiğim alanı görebilmek için yukarıdaki ileri butonları ile hesaplama yapmak istediğiniz seçebilirsiniz.
neden böyle seçenekleri yaptın derseniz program ekranda çok yer kaplamaması için.
Programda ciddi hesap hatası var sayın ikayserili ben mi yanlış hesaplıyorum hesap hatası iki katı neredeyse
monofaze 3000 watt cosfisi 1 olan yük için 100 metre mesafe ile hesap ettiğimizde gerilim düşümü 2,5 mm kare için program % 5,10 hesap ederken hesap makinesi ile yaptığımızda % 10 civarı çıkıyor.
Programda ciddi hesap hatası var sayın ikayserili ben mi yanlış hesaplıyorum hesap hatası iki katı neredeyse
monofaze 3000 watt cosfisi 1 olan yük için 100 metre mesafe ile hesap ettiğimizde gerilim düşümü 2,5 mm kare için program % 5,10 hesap ederken hesap makinesi ile yaptığımızda % 10 civarı çıkıyor.
Emrullah Hocam
Seçilen kablo kesit yazan yerden anladığım kadarıyla Trifaze seçeneği ile monofaze hesaplama yapmışsınız.
Yukarıdaki seçenekleri lütfen dikkatli seçelim. Volt kısmını değiştirerek trifaze veya monofaze hesaplaması değişmiyor. çünkü formülleri farklı olduğu için bunu seçenek yoluna gittim. peki voltajı niye manuel elle girme kısmını açık bıraktınız dersen kimisi 220 kimisi 230 veya 380 veya 400 volt ile hesaplamak ister.
hesapla kısmına tekrar basınca kesiti resetliyor direk 10 luk kabloyu atıyor yeni farkettim ondan dolayı yanlış algıladım genel olarak çok iyi elinize sağlık
hesapla kısmına tekrar basınca kesiti resetliyor direk 10 luk kabloyu atıyor yeni farkettim ondan dolayı yanlış algıladım genel olarak çok iyi elinize sağlık