Programda başka hatalarda var.Resmini alıntıladığınız kısımda toplam gerilim düşümü voltaj olarak 47,83 volt çıkıyor.Yani 400 volt hatbaşı gerilimine oranlarsak 47,83/400x100= % 11,95 yüzde 12 ye yakın çıkmasına rağmen program %1,5 küçük olduğundan diye yeşil renkle gerilim düşümünün uygun olduğunu belirtiyor.Daha önceki mesajlarımda da belirttim sn.İkayserili ısrarla bu konuda hesaplamasının doğru olduğunu her yerde hesaplamanın bu şekilde olduğunu söylüyor.Diğer sorun şu % 12 ye yakın gerilim düşümü olmasına rağmen hat akımı nasıl oluyor da hiç gerilim düşümü olmamış gibi hesaplanıyor.Programın verdiği akım değeri gerilim düşümünü sıfır kabul ediyor.Gerçek değer 5,71 amper daha düşüktür yani kablo üzerinden 84,5 amper akım geçecektir.Çünkü hattın başında ve sonunda akım değeri aynıdır.
ya hocam
ben kendim uydurmuyorum ki bu katalog'ları
Türkiye'de bu sektör'de önemli olan 3 adet firmanın katalog bilgilerini paylaşıyorum.
Siz kendiniz nereden bulduğunuzu bilmediğimiz bir cetvelin doğruluğunu savunuyorsunuz.
HES Kablo
Prysmian Kablo
Vatan Kablo
bu katalogların değerlerini paylaştım.
ya hocam
ben kendim uydurmuyorum ki bu katalog'ları
Türkiye'de bu sektör'de önemli olan 3 adet firmanın katalog bilgilerini paylaşıyorum.
Siz kendiniz nereden bulduğunuzu bilmediğimiz bir cetvelin doğruluğunu savunuyorsunuz.
HES Kablo
Prysmian Kablo
Vatan Kablo
bu katalogların değerlerini paylaştım.
Yerli şirketlerin dökümanlarına itibar etmeyip yabancı kablo şirketlerinin dökümanlarına baktım . Bu hususta emo nun benim paylaştığım tablosu yanlış ( Yaktın benim emo ) . Bu konuda @ikayserili üstad dan özür diliyorum . Gençliğimize versin diyeceğim gençliğimizde kalmadı . Neyse ruhumuz genç diyelim