merhaba arkadaşlar çalıştığım hastanenin kaloriferleri düzgün yanmadığından Elektrik sobası ile ısınmak durumunda kalıyoruz buda aşırı gerilim düşümüne neden oluyor 180 volta düşen gerilim yüzünden servere bağlı 6 kva lık güç kaynağı arızaya giriyor .bu sorunu nasıl çözebiliriz
 
aşama aşama gidilmeli.
sobayı taktığınız priz sobayı takmadan ölçü aleti ile 180 v gösteriyorsa kullanılmamalı.
buradan başlayarak prizi besleyen panoya doğru ilerlemliisniz
 