Arkadaşlar sadece enerjinin alındığı nokta ile ana panonun mesafesi 100 metre ana panodan 30 metre uzakta kazan panosu var 2 tane 3 faz 1 tane tek faz gerilim düşümü hesabı yaptım o yüzden sınırda kaldı
Arkadaşlar sadece enerjinin alındığı nokta ile ana panonun mesafesi 100 metre ana panodan 30 metre uzakta kazan panosu var 2 tane 3 faz 1 tane tek faz gerilim düşümü hesabı yaptım o yüzden sınırda kaldı
toplam gerilim düşümü 1,49 çıkıyor ileride güç artırımı olursa kurtarmaz diye düşünüyorum kabloyu 3*25+16 çekmek maliyetten başka bir sakıncası olur mu
toplam gerilim düşümü 1,49 çıkıyor ileride güç artırımı olursa kurtarmaz diye düşünüyorum kabloyu 3*25+16 çekmek maliyetten başka bir sakıncası olur mu
Sayın ustalarım merhabalar.
Havai hattından 1000 metre uzakta tarihi bir camimiz var.
Bu camiye Elektrik alacağız.
Bir cami için Enerjisa dan çözüm bulamadık.
Kendimiz yeraltı kablosu ile trifaze olacak şekilde almak istesek kablo kesiti ne olmalı.
Mesafe 1000 metre.
Camide kullanılacak güç ortalama UFO falan kullanılsa 5 kW desek,
Kablo seçimi konusunda yardımcı olursanız sevinirim