Gerilim Düşümünü Hakkında ?

halat

Üye
Katılım
14 Eki 2010
Mesajlar
83
Puanları
1
Selamlar,

Gerilim düşümü hesabı yaparken en uzun ve en yüklü linye dikkate alınır. Diyelim ki hesaba konu olan en uzun ve en yüklü linye resimdeki P4 linyesi. P4 linyesi 1 ve 2 ile gösterilen iki kola ayrılıyor. Bu durumda;
Gerilim düşümü hesabı yaparken P4 linyesindeki 1. ve 2. ikinci kollardaki toplam 6 adet prizin gücünü (300*6=1800 W) ve 1 ve 2. kolların toplam uzunluğunu alıp mı % gerilim düşümü formülünde kullanmalıyız. Yoksa farklı bir yöntem mi izlemeliyiz ?

Teşekkürler..

 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
e0: branşman hattının gerilim düşümü P için ana pano talep gücü alınır
e1: ana pano ile resimdeki tali pano arasındaki hattın gerilim düşümü p için tali pano talep gücü

e2: resimdeki 1 ve 2 nolu hatların kesişim noktası (buat) P için 1800w
L2 için buat ile tali pano mesafesi
S2 için hesaplamak istediğiniz kablo kesiti

e3: 2 nolu kolun 2 priz olan nokta p için 1200w
L3 için 1 ve 2 nolu hatların kesişim noktası ile ikili prizin olduğu buat arasındaki mesafe
S3 için hesaplamak istediğiniz kablo kesiti

e4: yan duvarda yer alan orta prizin buat noktası p=600w
L4: ikili prizin olduğu buat ile yan duvardaki buat arasındaki mesafe

e5: son priz noktası p=300w (editlendi)
L5= yan duvardaki buat ile son priz arası mesafe

e0+e1+e2+e3+e4+e5<1,5 olmalıdır.
 
Son düzenleme:
Çok teşekkür ederim hocam, mantığı kavradım. Ancak ;

e5: son priz noktası p=600w
L5= yan duvardaki buat ile son priz arası mesafe

son priz noktasının 300 w olması gerekmez mi ? Bir de kesişim noktasındaki buattan sonraki kısım için 2 numaralı koldan devam ediyoruz değil mi , daha uzun ve yüklü olduğu için ? Yani 2 numaralı kol kurtarıyorsa 1 numaralı kol zaten kurtarıyordur mantığıyla ?
 
e5: son priz noktası p=600w
evet p:300 w olacak. düzelttim

bazen kollardan biri uzun hat diğeri ise daha fazla yüke sahip olabiliyor. bu durumda 2 kolun da hesabını gözden geçirmelisiniz.

Kolay gelsin.
 
Anladım hocam çok teşekkür ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…