Oncelikle herkeze merhabalar;
Calistigim firmada sık sık elektrik dalgalanması olmakta. Size soracagım soru 480kw lik bir makinamız var. Bu makinanın gerili,m dalgalanmalarında durmasını onlemek amacı ile nasıl bir yol tercıh etmeliyim?
Ayrıca 480kw sattlik guc harcaması dersek bunu 360a boldugumuzde saniye basına 1,33kw lik bir guc sarfiyatı cıkmaktadır.Gerilim dalgalanmasında yada elektrik kesintisinde makinamn cevrimini tamamlaması icin gereken sure 1sn-45sn arasnda degismektedir. Bu islemi gerceklestirip cevrim suresi bitmeden makinanın durmasını engellemek istiyorum bunu kac kw lik bir ups yada kac kw lik bir aygıt ile gerceklestirebilirm. Ornegın 10sn icin hesaplarsak 13,3kw lik bir aygıt yeterli olurmu ?
Çok tesekkur ederim ve cevabınızı beklemekteyim.
Merhaba.Bakın,sıradan bir elektronik cihaz olsaydı bu,480 kW'lık bu cihazınız,statik voltaj regülatörü veya lineinteraktif bir ups ile de işinizi rahatça da görürdü,bu anlık dalgalanmaları da giderebilirdi.Ama sizin makina sisteminde herkesin de bildiği gibi enjeksiyonda kullanılan bu polimerizasyon ürünlerinin iyice ısıtılıp ergitilebilmesi için yüksek güç çeken rezistansların bu makina içinde yer alması da bir çalışma prensibi olarak gerekiyor.Sorunu çözerken bu noktayı da öncelikle düşünerek öyle seçim yapmak gerekiyor.
Bu nedenle bu konuda sn.ÖKSÜZÇOCUK'un fikrine de tamamıyle katılarak,ya dinamik (480-500 kW'lık online tipte bir ups'nin) veya yine 480-500 kW'lık sabit bir jeneratörün,sürekli bir çalıştırma gücü olarak verilmesinin daha uygun olacağını ben ayni şekilde düşünüyorum.Omik dirençli hatırı sayılır derecede güç tüketen bir rezistans devresi,makinanın çalışma prensibi gereği de,her zaman kendi içinde yer alacağından,genel bir voltaj düşümüne sürekli de katkı sağlayacağından,statik voltaj regülatörü (Çok hızlı ve yük değişimlerine karşı çok hızlı tepki süresi olsa da) veya line interaktif tip ups (Sadece elektrik kesintisinde tam devreye giren,diğer zamanlarda pikleri soğurup yok eden,şebeke girişini tam filtre eden) seçeneklerinin bu makinada bir çözüm olamayacağı kanaaatini taşıyorum.Kolay gelsin.
Öncelikle cevapladiginiz icin cok tesekkur ederim. Firmamızda 3 cesit marka enjeksiyon makinası bulunmakta bunlardan 1 marka dalgalanmalardan etkilenmemekte bunu 480kw lik bir aygit ile degilde makinanın 10sniyelik calsmasnı saglayacak enerjiyi saglayan daha dusuk guclu bir aygt ile (sanrm ups inceleme frsatm olmadı) saglamakta. Burada anlamadıgım 480kw lk bir makinanın 10saniyelik guc gereksinimini karslamak icin gerekli aygtn guc miktarı ne olmaldr yani 480/360=1,33kw saniyelik guc harcaması. 10 saniye 1,33*10= 13,3kw yapar. Soracagm soru 15kw lık bir aygıt ile makınamızı 10sn ye calstmasna devam etttreblirmiyiz. Bu konu hakknda bilgim yetersiz oldughundan sacma sorular sormus olabilirm simdiden ozur dilerim.. ve tekrar tesekkur ederim ilgilendiginiz icin.
Merhaba.Evet,şimdi tam olarak anladığım kadarıyla da 10 sn.lik şebekeden bağımsız ve dalgasız olacak bir güç takviyesi,bu makineleriniz için yeterli olacaktır diyorsunuz.Ancak ups veya jeneratör seçiminde reaktif güç de hesaba katılarak (Güç sanal olarak arttırılarak) teknik etiket değeri o şekilde tespit edilip belirlenir ve satışa da sadece o şekliyle (kVA olarak) sunulur.Yani kW değerini güç faktörünü de göz önüne alarak,satın alınacak olan cihazın cos fi değerine bölerek, kVA değerini sizin de kolayca bulmanız ve o şekilde cihazların bu anma gücünü tam tespit edip satın almak üzere de firmalarda aramanız gerekiyor.
P reaktif = P aktif / Cos fi den örneğin cihazın cos fi’si 0.80 ise sizin satın alacağınız Online=Sürekli hatta kalan 3 fazlı ups‘niz, örneğin 13.3 kW için, P ups = 13.3 / 0.80 = 16,62 = Yaklaşık 17 kVA olur.Cos fi cihazda daha düşük değerliyse,örneğin cos fi=0.68 ise, ups’niz ; P ups = 13.3 / 0.68 = 19.55 kVA = Yaklaşık 20 kVA olacaktır. Ancak tüm ups akülerinin "ac/dc" ve "dc/ac" sürekli olan güç dönüşümlerinde de,tam randımanlı olmadığı,bir miktar emniyet güç fazlalığı ( % 15 kadar ) bırakılıp,bu güç seçiminin "kVA" olarak,yani bir miktar arttırılmış olarak da mutlaka yapılabilmesi gereklidir.
Not 1: Ups’yi satın alacağınız firmalar da bu konularda (Cihazın sabit olan cos fi değeri,kW’nin kVA daki net karşılığı gibi) birebir istişare ve görüşmelerinizde de size yine mutlaka yardımcı olacaklardır.Ups'lerdeki cihaz-güç seçiminde şöyle bir durum vardır,siz 0.5-2 sn. bile sadece ups'yi çalıştırsanız,ups anma gücünden fazla veya tam değerinde olan bir ups kullanmanız bile mümkün değildir,ups buzzeriyle ses verip anında kendini kapatacaktır çünkü.Sizin beslemek istediğiniz güç yaklaşık 500 kw=0.5 megawatt gibi bir güç değeridir,ups 10 sn. bile sadece çalışacak olsa,bağlandığı anda örneğin 13.3 kW'lık bir ups seçiminde anında kendini kapatacaktır.Ayrıca ups anma gücüne çok yakın,ayni değerlerde bile (480 kW'ya çok yakın),ilk çalıştırmada motorlar,rezistanslar,vb.anlık olarak da fazla akım çekeceklerinden,ayni değerlerdeki olan seçimlerde bile ups kapanabilecektir.Anma gücüne daha az yakın,ama daha düşük olan çalıştırma yük değerleri her zaman ups'lere emniyet için de uygulanmalıdır.Görüştüğünüz ups firmaları da size bu konuda teknik desteği vereceklerdir,ama ben ayrıca ups ile ilgili bazı detayları tekrar hatırlatmak istedim size.
Not 2: Yalnız 1 saat = 60*60 = 3600 sn. olur ve 480 / 3600 = 0.133 kW > 10 sn için de 1.33 kW'lık bir güç ihtiyacı olur ki,benim dikkatimden de kaçmış bu hesap.Kolay gelsin.