Merhabalar,
klimanızın markasaını bilmiyorum ancak işlerini yaptığımız işletmelerin bazılarında da gerilim dalgalanma sorunu olduğu halde klimanın kendini komple kapaması gibi bir sorun yaşamıyoruz.kontrol kartları üzerinde ki smps tip beslemeler 180VAC ye kadar çalışabiliyor,bazı işletmelerde sabit gerilim 200VAC ama sorun yaşamıyoruz.faz yönü değişmelerinde zaten faz koruma rolesi gerekli korumayı sağlıyor,böyle durumlarda ise dış ünite sussa bile iç ünite üzerindeki kontrol paneli ve klima çalışmaya devam eder.faz yönünde kendi kendine değişip düzelme olasılığı ise bence sıfırdır bu zamana kadar hiç yaşamadım.siz klimanızın güç ve kontrol kartı üzerinde bulunan kompanenetlerin plaketlerine baktırın büyük ihtimalle soğuk lehim olabilir,tuşlarda korozyon oluşabilir.tam marka ve model söylemiş olsaydınız en azından daha net fikir verebilirdim.
kolay gelsin