Sayin morbeyaz,elimden geldigince konuyu su sekilde aydinlatmaya calisayim.Ilk once, gerilimin tipi bilinmelidir:
AC mi DC mi. AC ise 1 fazli mi 3 fazli mi.
Ne yazik ki elektrikte, her zaman her kosulda uygulanabilecek tek bir akim-gerilim-guc iliskisini iceren tek bir sabit formul yoktur.
Eger DC gerilimden bahsediyorsak : P=U.I formulunden kolayca hesaplayabiliriz.
Eger AC gerilimden bahsediyorsak :
1 fazli devreler icin : P=U.I.Cosfi formulunu kullaniriz.Bu formulde, yukunuz, armut ampul,utu,isitici gibi bobin icermeyen ohmik dedigimiz bir yuk ise Cosfi=1 aliriz.Yok eger yukunuz camasir makinasi,sac kurutma mak vs gibi motor veya bobin ihtiva eden bir yuk ise cos fi degerini cihazin etiketinden okuyup formule dahil ederiz.
3 Fazli devreler icin ise P=1.732xUxIxCosfi formulunu kullaniriz.
Sizin sorunuza gelince P=25 Watt vermissiniz. P=U.I formulunda matematigin dogasi geregi, gerilimi hesaplayabilmeniz icin mutlaka akimi bilmemiz gerekir.Akim bilinmeden herhangi bir cevap verilmesi soz konusu degil.Mustafa hocamizin ifade etmeye calistigi sey, elektriksel cihazlar, fabrikada uretilirken, hangi gerilim degerinde kullanilacaklari onceden tayin edilerek uretilirler.
Konunun aydinlatmasi icin basit bir ornek vermek gerekirse :
Ornek1-) Evimizde 100 watt gucunde bir armut lambanin cekecegi akim :
P=U.I.Cosfi ise, armut lambalar icin cosfi=1 alinir, 100=220xIx1 ise I=0.45 A ceker.
Ornek-2) Evimizde 2500 watt gucunde bir camasir makinasi calistirilacaktir :
P=U.I.Cosfi ise, camasir makinesi motoru uzerinde cosfi degeri yazar : 0.8 civarindadir.
2500=220xIx0.8 ise I=14.2 A cekecektir.
Dilerim yard. olabilmisimdir.Kolay gelsin