Merhaba arkadaşlar yeni mezun mühendisim. Bir ges projemiz var ve ana tmş sürekli kaçak akımdan atıyor. Harmonik ölçümü yaptığımız zaman %16 akım harmoniği çıkıyor. Gerilim harmoniği normal. Kurduğumuz fabrikanın kompanzasyonu sürekli ges tarafına reaktif basıyor ve kablolar stres oluyor. Termal kamerayla baktığım zaman kabloların 75 dereceye çıktığını gözlemledim. Bu sorunu nasıl çözebilirim lütfen yardım edin.
Aktif harmonik filtre pahalı olduğu için bu çözüme yanaşılmıyor.
Şalteri açtırdığını söylediğiniz kaçak akım miktarını ölçtünüzmü ? Harmonik ölçümü,da-
ha kaliteli özel cihazlarla ölçülmeli ! Analizör
tipli ( nasıl bir ölçü aleti ile bu değeri gördü-
nüz ? ) bir ölçü aletinin gösterdiği değerlere
fazla güvenmemek gerekir.Harmoniğin değe-
ri nedir ( 3-5-7 vs. ) ? Kompanzasyon devre-
nizde filtre reaktörleri varmı ? Yoksa,kondan-
satörlerde sorun varmı ? Dün verdiğim şalter
set değerleri işinize yaradımı ?Isındığını söy-
lediğiniz kablolar,kuralına göre ! döşelimi ?
Şalteri açtırdığını söylediğiniz kaçak akım miktarını ölçtünüzmü ? Harmonik ölçümü,da-
ha kaliteli özel cihazlarla ölçülmeli ! Analizör
tipli ( nasıl bir ölçü aleti ile bu değeri gördü-
nüz ? ) bir ölçü aletinin gösterdiği değerlere
fazla güvenmemek gerekir.Harmoniğin değe-
ri nedir ( 3-5-7 vs. ) ? Kompanzasyon devre-
nizde filtre reaktörleri varmı ? Yoksa,kondan-
satörlerde sorun varmı ? Dün verdiğim şalter
set değerleri işinize yaradımı ?Isındığını söy-
lediğiniz kablolar,kuralına göre ! döşelimi ?
Abi benim ges'im full aktif basıyor sisteme fakat zannediyorum fabrikanın kompanzasyon sistemi de dengelemeye çalışmak için olabildiğince reaktif basıyor ges'e doğru. Sonucunda da kablolar strese binip aşırı ısınıyor ve cızırtı oluşuyor.
Ana tmş 2000 amper. Ges panosu ile kofre arasında 4x4x(1x240) kablo çekili. hattımın uzunluğu 25 metre. Bu 240'lık kablolar dün 80-85 dereceye kadar çıktılar.
Ne yapabilirim. Dün gerilim harmoniğimiz %1, akım harmoniğimiz %16 çıktı.