0,95x2,95
Merhabalar verdiğiniz bilgiler gerçekten çok yararlı emeği geçen herkese teşekkürler.
Benim anlayamadığım bi kaç nokta var müsadenizle sormak istiyorum.''Pıyasadaki uygulamaya göre 1,9 kw aktif ve 1,5 kvar kapasitif tüketimi olan bu GES te Reaktif cezayı önlemek için KOMPANZASYON tesisi kurulmaktadır.
Piyasada bu ceza bedelini kompanzayon yaparak yok edebilmek için uygulama şu şekilde olmaktadır.Sürücü bağlanabilen kompanzasyon rölesi ile kondansatörler ve 3 adet 7,5 kvar gücünde monofaze şönt reaktör sürücüyle devreye alınmaktadır.Akım trafoları O.G tarafında olduğu için ihtiyaca göre sürülen şöntler üçgen olan primer sargılarda 2 faz gibi algılanmakta ve düzeltmek için kondansatör, tekrar şönt alarak döngüye girmekte ve 3 adet 7,5 kvar şönt reaktörler 7 kvar gibi değerlere ulaşınca döngü durmakta ve kompanzasyon mükemmelmiş gibi %2-3 gibi ceza seviyesine düşmektedir.''
''ANCAK, Pıyasada yaptığım araştırma ve testlerde şönt reaktörlerde %4,5 civarında aktif kayıp vardır.Yani3x7=21 kvar şönt reaktör 21x0,045= 0,95 kw aktif tüketmektedir.
Bu 0,95x2,95=2,79 tl2,95w 2,95x24x30=2124 tl 2124 +382(kdv)=2506 tl/ay aktif enerji bedeli ödeyecektir.Yıllık aktif ilave enerji bedeli 30072 TL civarında olacaktır.''
-Bahsedildiği gibi 1.5 kvar kapasitif için neden 3 adet monofaze 7.5 kvar şönt kullanılıyor?
-Birde ölçümde Og tarafında olup şönt devreye girince üçgen sargıda 2 faz gibi algılanıp döngü kısmını tam anlayamadım. Döngüye girip nasıl %2 %3 gibi seviyelerde kapatabiliyor röle kısmında sorun olmuyor mu?
-Son olarak en attığım alıntıda şönt reaktörler kompanzayonlu sürücü ile devreye alınmıyor mu yani kayıp hesabında zamanı 24 saat üzerinden hesaplamak yanlış olmaz mı?
Teşekkürler.
Teşekkürler, her şey için.Trafoların aktif tüketimleri önceki MYD şartnemesinde %1,5 civarında yeni MYD şartnamesinde ise %0,9 civarındadır.Örnek olarak verdiğim tesisteki değer ise o trafoya ait bir ölçümdür.Ben uygulamadan bahsediyorum. Burada bahsi gecen 1,5 kvar kapasitif tesbit 3x0,5 =1,5 KVAR gibi asla dengeli olmuyor.Röle sürücüsü ile uygun gördüğü degere kadar o fazı endüktif olarak sürüyor ama primer üçgen olduğu için sürülen o faza ait endüktif yük primerde 2 ye ayrılıyor.Yan fazdaki etkileyen yük nedeniyle sürücü o faza ait söntü sürüyor.Ofazdaki endüktif yük tekrar 2 ye ayrılıyor. Netice döngü dediğim bu endüktif yükler artınca röle kondansatör çekiyor.Ne zamana kadar:şönt reaktörlerin (AKTİF KAYBI+TRAFONUN AKTİF)reaktif cezayı yok edinceye kadar.Burada vurgulamak istediğim ceza ödemiyorsunuz ama atılan taş ürküttüğü kurba sayısına değmez.Mesela burada 1,5 kvar kapasitif tüketime karşı 1,5 kvar sabit şönt koy işi bitir.Kullanıcı ceza öder ama bu güne göre 80-100 bin lira gibi yatırım yapmaz ,belkide ayda 1000 lira gibi bir reaktif bedeli ödeyebilir.
Benim verdiğim örnekte cumartesi pazar günü fabrikanın hiç çalışmadığı zamanlarda yapılan tesbittir.Bu konuda tesis haklısınız.Tesisin tüketiminin olmadığı ve ve GESİN devrede olmadığı zamanda akşam tesbit yapmak lazım.Burada zaten 48 saat fabrika çalışmadığı için ölçümleri doğru kabul ettik.GES invertörlerinin kapasitif çekme değeri üretim olsada olmasa da sabit diye biliyorum.
saygılarımla
Ethem GÜNER
ELK MÜHENDİSİ
05352773070