arkadaşlar bir ges sisteminde invertör düşük gerlim hatası veriyor besleme giriş çıkış ölçüyorum normal ama invertör girişinde fazın biri düşük sistemde kaçak akım rölesi var ve çalışıyor invertör kablo girişlerini boşa aldım ölçüyorum evet fazın biri düşük mesafe yaklaşık 200 metre sistemde 2 adet 100 lük 1 adet 60 lık invertör var 60 lık sıkıntılı
Kablo tek parçamı yoksa üzerinde ek varmı ?
Kablo ek veya pabuçları tekrar kontol edin daha önce sorusuz çalışıyor simdi çalışmıyor ise sorun buradadır.
yakınlarda tonajlı kamyon geçişi veya tadilat yapıldım kablo üzerinde ?
Kablo test cihazı getirin kontol edin veya kablo yüzeyden gidiyor ise termal kamera ile kabloyu kontol edin.
Kablo tek parçamı yoksa üzerinde ek varmı ?
Kablo ek veya pabuçları tekrar kontol edin daha önce sorusuz çalışıyor simdi çalışmıyor ise sorun buradadır.
yakınlarda tonajlı kamyon geçişi veya tadilat yapıldım kablo üzerinde ?
Kablo test cihazı getirin kontol edin veya kablo yüzeyden gidiyor ise termal kamera ile kabloyu kontol edin.