Merhaba öncelikle
Projenin bağlantı gücü 250 kwe olarak çağrı mektubu çıktı
5 adet 50kwe lık inverter kullanacağız
inverterin max giriş gücü 75kwp
çatıya max 743 Panel sığıyor yani yetiyorda artıyor bile
sorum şu bu gibi durumlarda inverterleri max güçte mi kullanmak sağlıklı olur ?
yani ben inverterü 50kwp yüklesemde 75kwp yüklesemde 50 kwe çıkış alıcam değil mi? boşuna fazla panel kullanmaya gerek yok dedim kendimce
bunun bir hesabı var mı
bağlantı gücünü (AC) 1,2 ile mi çarpıyoruz 1,3 ile mi
belli bir katsayısı var mıdır
Merhaba, inverteri 75 kwp olarak yüklediğinizde de max 50 kw çıkış alacaksınız. Fazla Panel kullanmanız eğer bütçe varsa faydanıza olur, saat bazlı olarak inverterin max güçte çalışma süresini uzatmış olursunuz ve gölgelerden vs. daha az etkilenirsiniz. Sonuç olarak o koyduğunuz fazla panelin üretiminden her türlü faydalanırsınız.
"bağlantı gücünü (AC) 1,2 ile mi çarpıyoruz 1,3 ile mi" kısmına gelecek olursak böyle bir katsayı bulunmamaktadır.
normalde gün içi yarım çember çiziyor zaten üretim fazla Panel olursa peak değerde daha uzun süre üretim görürsünüz, ayrıca tredaş maks %50 fazla panel kurulum gücüne izin veriyor diye hatırlıyorum.