Giderilemeyen kompanzasyon problemi


Bu tesise uygulanan Filtre sistemi De-tuned (Yarı Tıkac) Frekans sanırım %7 seçilmiş. Bu tarz tesislerde Rezistans yüklemeleri sebebiyle Faz dengesizliğinden kaynaklı ani piklere sebep olabilecek düzeyde 3. Harmonik oluşması muhtemel. Şayet tesisin yük durumuna göre Ana panodan çıkış yapılan besleme Şalterinin hepsinde ayrı ayrı ölçme işlemi yapılması gerekir. 3. Harmoniğin oluştuğu Yüklerin olduğu besleme Koluna oradaki maximum çekilen akıma uygun 3. harmonik filtresi uygulaması yapılması buradaki sorunu %90 engelleyecektir. şunuda belirtmek isterim 3. harmonik filtresi uygulanan tesislerin topraklama sistemlerinin çok iyi olması ve tesiste metal oksit parafudr veya Line beslemerinini olduğu şalter girişlerine sistemin Kısa devre gücüne bağlı olarak BLOCK VARISTOR (Min 500V. 100 kA) Uygulaması yapılmasıda sorunların azalmasında yardımcı olacaktır.

SAYGILARIMLA.
 