Giderilemeyen kompanzasyon problemi


Bu tesise uygulanan Filtre sistemi De-tuned (Yarı Tıkac) Frekans sanırım %7 seçilmiş. Bu tarz tesislerde Rezistans yüklemeleri sebebiyle Faz dengesizliğinden kaynaklı ani piklere sebep olabilecek düzeyde 3. Harmonik oluşması muhtemel. Şayet tesisin yük durumuna göre Ana panodan çıkış yapılan besleme Şalterinin hepsinde ayrı ayrı ölçme işlemi yapılması gerekir. 3. Harmoniğin oluştuğu Yüklerin olduğu besleme Koluna oradaki maximum çekilen akıma uygun 3. harmonik filtresi uygulaması yapılması buradaki sorunu %90 engelleyecektir. şunuda belirtmek isterim 3. harmonik filtresi uygulanan tesislerin topraklama sistemlerinin çok iyi olması ve tesiste metal oksit Parafudr veya Line beslemerinini olduğu şalter girişlerine sistemin Kısa devre gücüne bağlı olarak BLOCK VARISTOR (Min 500V. 100 kA) Uygulaması yapılmasıda sorunların azalmasında yardımcı olacaktır.

SAYGILARIMLA.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…