Merhaba, tia portal üzerinden örnek verecek olursam word veya doubleword girişleri (IW, ID gibi) plc'ye nasıl bağlıyoruz yada bağlıyomuyuz.Youtube vb. platformlarda kaynak bulamadım.
Merhaba, tia portal üzerinden örnek verecek olursam word veya doubleword girişleri (IW, ID gibi) plc'ye nasıl bağlıyoruz yada bağlıyomuyuz.Youtube vb. platformlarda kaynak bulamadım.
Merhabalar;
Word veya double word için ayrı bir giriş tipi olmuyor,örneğin 32 lik bir input kartınız var ise ve kart adresi sıfırdan başladığını varsayarsak,I0.0 aynı kartın ilk inputunu,IB0 dersek input kartının ilk 8 bitini,IW0 dersek 16 bitini,ID0 dersek 32 biti kastetmiş oluruz.
Analog input kartlarında her kanal bir word kabul edilir,hızlı sayıcılar ise doubleword kabul edilir bunlarda bit veya byte ile işlem yapılmaz.
Kolay Gelsin