Hiç kompanzasyon işi yapmamışsanız eğer (işinin ehli kişilerden) yardım alınız sn.
suvari029.
Kompanzasyonun basiti olmaz. İlk kurulumdan sonra sorunlar yaşarsınız. İşletmeyi yerinde inceleyip ondan sonra pano dizaynına geçilir. Sizin bu düşük yükünüze göre (şuan için) belirli olanlar sadece her faz için 1,5kVAr'lık reaktörlerdir. Kondansatör kademeleri için (antibiyotik alır gibi) ezberden konuşmak olmaz. Seçilecek kondansatörer belkide hiç kullanılmayacak. Sadece monofaze birkaç kondansatörle çözüme gidilecek. 6 kademe ile de yapılabilir bu iş 12 kademe ile de...Ben devredeki
Akım trafoları da gerekli bu işe,
Sigorta+kontaktör+kondansatör kombinasyonu da. Seçilecek kondansatörlere göre sigorta amperajı ve kontaktör gücü değişecek, kompanzasyon ana şalteri değişecek, pano kablo kesitleri değişecek. Birbirini etkileyen argüman sayısı fazla.
Yerinde keşiften önce sipariş vermek uygun değil bana göre...