Arkadaşlar merhaba... İşletmemizde 3 adet lovara marka 7.5 kw pompa bunların bağlı bulunduğu 3 adet 7.5 kw motor bulunmaktadır.Bunlar Lg marka 1 adet ıp5a ve 2 adet ıg5 invertör ile beslenmektedir.basınç tankına bağlı 1 adet 0-6 bar ,0-10vbasınç transmiterimiz ve basınç şalterimiz mevcuttur.Hidrafor grubumuzun şu şekilde çalışmasını istiyoruz. hat basıncı2.5 barda sabit olacak şekilde talebe bağlı olarak ilk pompamız devreye girsin ve 50 hz e kadar çalışsın bu pompamızyetersiz kalırsa eğer 2. pompamız devreye girsin ve 50 hz kadar çalışsın buda yetersiz kalırsa 3. pompamız devreye girsin ve 50 hz e kadar çalışsın.sistem bu şekilde çalışırken aynı zamandada 2. invertör devreye girdiğinde birinci invertör 40 hz e düşsün.yani basınç değerine göre pompa frekans değerini ayarlasın. Bu sistemi elimizdeki invertörlerden ıp5a serisindeki pıd parametreleriyle yapabilirmiyiz yada invertöre ait bu şekilde pompa grubu parametreleri varmıdır varsa sistemimizi nasıl bu şekilde çalışır hale getirebiliriz bilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum...