HİDROJEN GAZI YOĞUNLUĞUNU DÜŞÜRMEK.....

sn.Meraklı elektrikçi,
http://www.hatgrup.com/surekli_hidrojen.pdf
http://www.protononsite.com/products/power-plants/hogen-s-series-hydrogen-generation-system.html,
Makaleden çıkan üç önemli sonuç;
1-Hidrojen safiyeti doğrudan jeneratörün çalışma verimini etkiler.(Safiyet oranı %74 ün altına düştüğünde patlayıcı ortam meydana getirmesi çok önemli,dikkat ve takip edilmesi gereken bir konu)​
2-Hidrojenin içerdigi nem miktarı jeneratör sargılarının ömrünü etkiler.(Çiylenme noktasının0°C’nin altında tutulması önemli)
3-Jeneratör kabinindeki hidrojen gazı basıncının kararlı olması gerekiyor.(jeneratörün maksimum kapasitesini etkilemesi açısından önem arzediyor)

bu adreslere de bir bakınız.Umarım yararlı olur.
kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sn.ttkatim,ilginiz için teşekkürler vermiş olduğunuz adreslerde H2 üretim sistemleri ile alakalı cihazlardan bahsediliyor.Yeni bir santral için uygulanabilecek bir sistem,fakat bizde zaten üretim sistemi var,fakat çalışma şartları ve diğer etkenlerden H2 yoğunluğu sadece bir grupta bozuluyor,yoğunluğu üzerine alacak örneğin yağ filtresi,hava filtresi vs. gibi tesisata seri bağlayabileceğimiz,temizlenmesi veya değişmesi gerektiğinde yenisini takabileceğimiz bir cihaz arıyorum.Bu konuda klimacı arkadaşlar veya gazlı sistemler ile çalışan arkadaşların da değerli fikirlerini bekliyorum,hepinize hayırlı işler dilerim.
 