1.kesiciye açmayı verdiren koruma roleleridir.kesiciye açma komutu geliyor ise
nicin açma verdiğini role üzerinde mutlaka bir ikaz lambası olması yada ekranında yazması gerekir.rolenin de marka modelini yazarsanız daha iyi olur.rolede açma gerektiren durumlar :aşırı akım,toprak kaçağı,dengesiz yük gibi eger role üzerinde bunlar yazmıyorsa role uzerınde arıza kodları vardır (ANSI kodları )her kodun karşılığında arızanın açıklaması yazar.http://partneregs.com.tr/upload/2014/05/c6a3ec6dd5fc8ac1817a937779e45909.pdf
2.bir ihtimal ise kesici üzerinde muhtemnelen düşük gerilim koruma bobini vardır.bobin uclarına ag trafosundan beslenerek sürekli bağlı durumdadır.gerilim minimum set degerine ulaştığında kesiciye açma komutu verir.gezer vincinizin kablo mesafesi uzunsa vincinizinde yükte devreye girdiğini düşünüresek gerilim düşümü rolesi kesicinize açma verdiriyor olabilir.
Problemi soran arkadaşımız herhangi bir şekilde trafo koruma rölesinden bahsetmemiş. Ama sanki anlatırken sorununun trafonun OG kesicisinin açması gibi tarif etmiş. Sizde öyle anladığınız için mi S20 trafo koruma rölesi değil diyorsunuz?
Birde S20'ye, sekonder koruma rölesi diyebilir miyiz?
Fazlar arası ve Faz-Nötr arası Alçak gerilim değerlerini kontrol ediniz. Akabinde fazlara ait yük akımlarını kontrol ediniz.
Sekonder rölede toprak koruma fonksiyonu vardır. Fazlar arası dengesizlikte açma yapar bunun set değerine de bakınız kuvvetle muhtemel sorununuz budur.
Yaşliuzman en doğru yorumu yapmış bence sürücüler ilk kalkinma aninda sebekeden dengesiz akimlar ceker. Bunlar kacak akim rolelerini actirabilir. Sizin durumunuzda da rolenizdeki akim dengesizligi ayarlarini kontrol etmenizde fayda var.