Değerli arkadaşlar 3 adet pano ve 3 ayrı sayaç var bu yazdığım degerler 15 günlük boş bir kagıda yazılan 2-3 günde bir yazılan degerler. ben mi yanlıs hesaplıyorum bu noktalar virgülleri yazacakmıyız valla kafam allak bullak oldu. yardım edecek bir arkadaş lazım bana. ben hesaplarken indüktif fark/aktif fark ve kapasitif fark/aktif fark carpı 100 yapıyorum ortaya anlamsız degerler cıkıyor.bana destek olmanızı rica ediyorum.saygılarımla...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kardeşim hesaplama formulün doğru büyük çarpanlı sistemlerde nokta virgül önemli sen yemek hane ve depoyu kontrol et fena ceza var sormak istediğin bir şey varsa buradayım yardımcı olmaya çalışırım iyi çalışmalar
valla ne yapacağımı bilmiyorum sanırım iş yerindekiler pakoları manuel konumuna almışlar. faturayı görmek lazım. ben eski haline aldım ama bilemiyorum ki ne yapsak?
Eline bir pensampermetre, bir kontrol kalemi alarak başla işe. Atölye durumu iadare ediyor, depoda kapasitif fazla, yapışık kondasnatör varmı kontrol et, nasıl kontrol edilir bilmiyorsan, rölenin sigortasını kapat, her kondansatörün her kablosundan akım geçmediğini teyid et, akım geçiyorsa o hattın kontaktörünü değiştir. yapışık kontaktör yoksa her kondansatörün fazlarından eşit akım geçtiğini teyid et, röle ayarlarından cos fi ayarını bir miktar düşür.
Yemekhanede ya çok dengesiz yüklerden dolayı hem endüktif hem kapasitif ilerliyor yada kondansatörlerinin bazıları sorunlu olabilir, yine rutin kontrollerini yap, ayrıc faz akımlarını ölçüp dengesizlik boyutuna bak.
Daha iyi bir çözüm yolu, bunları ilk etapta bir bilenle yap..