Her turuncu boru halojen free değildir. PVC ve PE olan turuncu renkte borular da var. ayrıca PVC borularının halojen free olanı yoktur. PE ve PP boruların halojen Free olanları vardır.
bir borunun halojen free olup olmadığına bakmak için borunun üzerinde TS EN 61386-22 standart numarası yer almalı.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin
kablolar başlığı 83. maddesi
" (5) (Ek: 10/8/2009-2009/15316 K.) Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve
kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir." der. yani kablo halojen free ise boru da halojen free olacak.
diger sorum: Priz linyeleri için 18'lik, aydınlatma sortileri içinde 14'lik boru mu kullanılmalı en az ?
iç tesisler yönetmeliği
Çizelge - 14 NV iletkenleri kullanılması durumunda gerekli en küçük boru çapları
Açıklamalar:
1 - Parantez içindeki değerler, kıvrık yapmadan doğrusal olarak döşenen 4 m uzunluğa kadar borular için
kullanılabilecek boru iç çapların göstermektedir.
2 - Bir boru içerisinde yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmak şartıyla 5 yada 6 iletken kullanılırsa, çizelgede-4'de iletken için verilen boru iç çaplarının bir üst değeri kullanılacaktır.
3 - Çıplak iletkenler için bir alt boru çapı kullanılacaktır.
4 - Bu çizelge her çeşit boru için geçerlidir.