Hangi panolarda topraklama ölçmeliyiz

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
53
Fabrikamızda topraklama ölçümü sadece ana pano ve benzeri dağıtım panolarında mı yapılmalıdır? Yoksa bizim bu güne kadar yaptırdığımız gibi tüm makine ve tali dağıtımlara ayrı ayrı ölçüm yapılmalı mıdır?
Takdir edersiniz ki tüm panolara ölçüm yaptırmak sahanın genişliği ve zeminin beton olması yüzünden sıkıntılı olmaktadır.Kural veya Teamül nedir?
Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
 
Prensip olarak,elektriğin gittiği her yerde, topraklama ölçülmesi gereklidir.Acak,söylediğiniz
gibi,her noktada ölçüm yapmakta her zaman mümkün olamamaktadır.TT şebeke özelliği
gösteren yerler için ise,Kyorıtsu 4120 A tipi loop direnci ölçü aletleri ile,topraklama ölçümü
yapma imkanlarından yararlanılabilir.Alınabilecek en iyi tedbir ise,kaçak akım koruma cihaz-
larının,mümkün olduğunca yaygın kullanılmasıdır.
 

Ekli dosyalar

  • 4120 A.rar
    386.5 KB · Görüntüleme: 268
Fabrikamızda topraklama ölçümü sadece ana pano ve benzeri dağıtım panolarında mı yapılmalıdır? Yoksa bizim bu güne kadar yaptırdığımız gibi tüm makine ve tali dağıtımlara ayrı ayrı ölçüm yapılmalı mıdır?
Takdir edersiniz ki tüm panolara ölçüm yaptırmak sahanın genişliği ve zeminin beton olması yüzünden sıkıntılı olmaktadır.Kural veya Teamül nedir?
Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

EMO tavsiyesince senede enaz 1 kez yapılması gereken topraklama ölçümü fabrika içi tüm noktalar için(daha önce belirlenmiş noktalar için) yapılması gerekir. Fabrika bakım sorumlularında topraklama ölçüm noktaları çizelge ve plan dahilinde bellidir ve ölçümü periyodik olarak yapılır. Bu ölçümün yapılıp raporlanması zaten işletme bakım sorumlusunun önemli görevlerinden biridir. Bu sorumluluğun yerine getirilmeyişinden kaynaklanacak ciddi kazalarda hukuken tedbirsizlik,görev ve sorumlulukları yerine getirmeme suçuyla muhattap kalırsınız.
Sn Fahri Yetiş abimizin TT şebeke için artık akım anahtarı kullanımını yaygınlaştırılması tavsiyesine katılıyorum çünkü bu TT şebekede şarttır. 30mA artık akım rölesi ile korunan bölgedeki koruma topraklaması 200ohm'un altında olmamalıdır buda ilgili yönetmelik gereğidir.
 
EMO tavsiyesince senede enaz 1 kez yapılması gereken topraklama ölçümü fabrika içi tüm noktalar için(daha önce belirlenmiş noktalar için) yapılması gerekir. Fabrika bakım sorumlularında topraklama ölçüm noktaları çizelge ve plan dahilinde bellidir ve ölçümü periyodik olarak yapılır. Bu ölçümün yapılıp raporlanması zaten işletme bakım sorumlusunun önemli görevlerinden biridir. Bu sorumluluğun yerine getirilmeyişinden kaynaklanacak ciddi kazalarda hukuken tedbirsizlik,görev ve sorumlulukları yerine getirmeme suçuyla muhattap kalırsınız.
Sn Fahri Yetiş abimizin TT şebeke için artık akım anahtarı kullanımını yaygınlaştırılması tavsiyesine katılıyorum çünkü bu TT şebekede şarttır. 30mA artık akım rölesi ile korunan bölgedeki koruma topraklaması 200ohm'un altında olmamalıdır buda ilgili yönetmelik gereğidir.

200ohm altında olmamalıdan kasıt nedir? ne kadar düşük o kadar iyi değil mi?
 
200ohm altında olmamalıdan kasıt nedir? ne kadar düşük o kadar iyi değil mi?

Bildiğiniz üzere 50V üstü tehlikeli temas gerilimidir.
Rt< 50/0,03
Rt<1666,66ohm çıkar.
bu değeri yönetmelik çok büyük bulduğu için 200ohm ile sınırlandırmıştır.

Uzun lafın kısası 30mA artık akım koruması yapsanda koruma topraklama değerin 200ohm altında olmalıdır,maksimum 199ohm olmalıdır.
 
Son düzenleme:
Yönetmeliklere anlamsızdır,anlaşılmazdır,uzaydan gelmiştir demek doğru değildir çünkü yönetmelikler kolay oluşturulmuyor konusundaki uzmanların,bilirkişilerin bilgi ve tecrübe birikimleriyle ortaya çıkmışlardır. Burdan yönetmelikler farzdır eleştirmeyelim yada kutsal kitap gibidir ekleme yapmayalım tam bilgi içerir eksiksizdir sonucu çıkartmayın. Sorun bizim yönetmelikleri yorumlayamayışımızdadır bu konuda tavsiyem yorum yapamadığınız noktalarda mesleğe senelerini vermiş teknik elemanların yorumlarına kulak vermenizdir. Yönetmeliklerden herşeyi standardize ederek bize sunmasını bekleriz teknik anlamda standardizasyon olmaz her sorunun farklı çözümü vardır ve farklı doğrular ele alınarak çözülür,hesaplama gerektirir.
Mevzuya bir fıkrayla son verelim :)
Fizikçi,matemetikçi ve mühendisi yanyana oturtmuşlar masayada kırmızı bir top koyup bu topun hacmini nasıl hesaplayacakları sorulmuş. Fizikçi; bir kovaya su doldururum topu suya daldırırım taşan sudan topun hacmini bulurum demiş. Matematikçi; topun çevresini ölçerim,hacim formülünden bulurum demiş. Mühendis; bağırmış bana kırmızı toplar kataloğunu getirin :D
Mühendislik standardize edilmiş değerlere bakıp karar vermek değildir...
 
Konu hakkındaki yorumumu farklı bir yöne çekmenizden dolayı üzüldüm. Teknik elemanlar olarak, tabiiki yönetmelikleri eleştireceğiz, tabii ki bilgi birikimi sonucu ortaya çıkmıştır yönetmelikler. Tabii ki sahada bu bilgi birikimlerini kullanıyoruz. Tabii ki yönetmelikleri yok saymıyoruz. Aksi saçmalık olur.
Anlaşılması konusunda, Türkçe'yi çok iyi bilenlerin bile sorun yaşadığı, topraklamalar yönetmeliğinin EMO tarafından da eleştirildiği aşikar. Bir çok meslektaşım da bu görüşte.
Piyasa da yıllarını vermiş, 55 senedir bu işin içinde olan mühendis abilerimizlede takıldığım Elektrik konularını danışırım.
Herkes herşeyi bilemez.


Son olarak ben de bir sözle son verim cümlelerime...:)
"Bu hayatı 3 kişi yaşıyoruz ben, keyfim ve kahyası.:D

Mühendislik, bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır.
 
Prensip olarak,elektriğin gittiği her yerde, topraklama ölçülmesi gereklidir.Acak,söylediğiniz
gibi,her noktada ölçüm yapmakta her zaman mümkün olamamaktadır.TT şebeke özelliği
gösteren yerler için ise,Kyorıtsu 4120 A tipi loop direnci ölçü aletleri ile,topraklama ölçümü
yapma imkanlarından yararlanılabilir.Alınabilecek en iyi tedbir ise,kaçak akım koruma cihaz-
larının,mümkün olduğunca yaygın kullanılmasıdır.

Detaylı açıklama ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Top. Dir. Prizden ölçmek.rar
    4.7 KB · Görüntüleme: 224
Tedaşın belirlediği değerlerde ne derece doğrudur belli değil.Tecrübelere dayalıdır.Örneğin parafudr topraklamalarında kablo 1*50 NYY dayanma gerilimi 1kV peki Yıldırım kaç kV? :)
 