Merhaba arkadaşlar
Transformatörün saturasyona girmesi ve güç elektroniği devrelerinde anahtarlamalardan dolayı çeşitli harmonikler oluşur mesela üç fazlı kontrollü bir doğrultucuda AC kısım da faz akımları sinüsoidal değildir bol harmoniklidir.PEki sorum şu Acaba Türkiyede bu harmonik salınımını nasıl teftiş ediyolar mesela ben bir tesis kurdum ve tesisimde bolca güç elektronniği devresi var tedaş mühendisleri tesise elektrik vermeden soruyolarmı acaba toplam harmonik salınımı nedirdiye???cevaplar için teşekkürler....
endustrıyel buyuk olceklı tesısler dahıl hıc bır tedaş gorevlısı harmonık olcmez bu sorun enerjı verdıkden sonra isletmeci problemidir.
tedasın talep ettıgı degerler
1 gerılım dusum hesabı
ornek
Bağıl gerilim düşümü hesabı :
ε [%] = 10-4 . K.S.I ε [%] < %10 olmalıdır. S(KVA) : Talep güç
I (KM) : Hat uzunluğu
K: Sabit.Tablodan alınmıştır
P(W) : Aktif güç
C: Sabit.Tablodan alınmıştır
ε [%] = 10-4 . 0,428.630.9,56
ε [%] = 2,6186 bulunmaktadır.
2.guc kaybı
ornek
Güç kaybı :
ΔP = 10-6 .C.P2.I
ΔP = 10-6 .0,282.6302.9,56
ΔP = 110,4248
ornek
ε [%] = [I.S.10-1(R.cosQ+X.sinQ)] / U2 ε [%]< %10 olmalıdır
S(KVA) : Talep güç
I (KM) : Hat uzunluğu
K: Sabit.Tablodan alınmıştır
P(W) : Aktif güç
C: Sabit.Tablodan alınmıştır
CosQ=1 alındığından sadece rezistans işleme tabi tutulmuştur.
XLPE kablo(1x95mm2) için ohm/km = 0,193 ohm dur.XLPE hat uzunluğu yaklaşık 0,8 km dir.
ε [%] = [0,8.6400.10-1(0,193.1)] / 31,52
ε [%] = 0,0995 bulunmaktadır.
Güç kaybı [%] :
ΔP[%] = (ΔP/P). 100 , ΔP[%] < %5 olmalıdır.
ΔP[%] = (110,4248/6400). 100
ΔP[%] = 1,7253 bulunmaktadır.
Tablo: Pigeon iletken için 35kV gerilimde K ve C sabitleri tablosu
İletken Adı K (35 kV) C (35 kV)
PİGEON 0,428 0,282
SONUÇ:
Hat başından sonuna kadar toplam gerilim düşümü;
Hat başından sonuna kadar toplam güç kaybı;
Hat uzunlugu