İyi günler arkadaşlar. Youtube üzerinden kompanzasyon hakkında ABB'den bir yetkilinin yapmış olduğu semineri izlemiştim.
Seminerde V1=V/(1-%p) formülü verilip %7 yüzdeli reaktör için min. 430V'luk kondansatörlerin kullanılması gerektiğini,güç hesabında ise 25kVAr için 28,2 kVAr değerindeki kondansatörlerin kullanılması gerektiğini söylenmiş. (Qistenen=Qc*(Uc^2/U^2)*(1-%p)) Aklımda bir kaç soru işareti oluştu. Bilgisi ve tecrübesi olanlardan şu soruları sormak istiyorum.

Piyasadaki kondansatörlere baktığımızda örnek olarak 25kVar 440V ve 25kVAr 400V olanlar var. 440V'luk kondansatörlerde 400V için 20.2kVAr olduğunu yazıyor. Bunun gibi 400V'da 25kVar olan kondansatör 440V için daha yüksek bi gücü karşılar mı? 25kVar elde etmek için 28,2kVar lik kondansatör gerekiyorsa 440V/25kVAr değerindeki kondansatör düşük kalacağı için 400V/25kVAr değerindeki kondansatör kullanılabilir mi?

Harmonik Filtrelerde de dikkatimi çeken hem 440V hemde 400V'a göre olmaları. 440V'luk kondansatöre 440V'luk harmonik filtre,400V'luk kondansatöre de 400V'luk harmonik filtre mi kullanmak gerekiyor. Cevap evet ise yukarıda belirttiğim formülde V=400x(1-0,07)=372V çıkıyor. Şebeke gerilimin altındaki bi değer çıkıyor. Bu ne kadar sağlıklı oluyor?
 



Uygulanan gerilim yükselirse kondansatörün gücü de yükselecektir. 440 volt 25 kvar kondansatör 400 voltta 20 kvar güç verir.
 
Voltajı belirleyen power faktördür.

Bu bilgi işinize yarar umarım.
 

Ekli dosyalar

  • harmonik.pdf
    108.3 KB · Görüntüleme: 46
Qc=U^2/Xc formülünden kapasitans sabit olduğundan gerilimin değişimine göre güç değişecektir.
Uc=U/(1-%p) formülüne göre de %p ye göre gerilim değişecektir. Bunlarda sıkıntı yok. Yukarıdaki videoda örnek olarak 25kVAr kondansatör ve p=%7 verilmiş. Harmonik Filtre olduğu için en düşük 440V luk kondansatör kullanılması gerektiği söyleniyor. Diğer taraftan 25kVAr güç elde edebilmek için 28.2kVAr değerindek, kondansatöre ihtiyaç olduğunu söylüyor.Piyasadaki kondansatörler 400V-25kVAr olan 440V da 30kVAr civarı iken 440V 25kVAr olan 400V da 20.6kVAr civarı değere sahip. 400V 25kVAr kondansatör kullanılsa gerilim 430V un altında oluyor 440V 25kVAr değerindeki kondansatör kullanılsa güç 28.2kVAr in altında oluyor.
 
Strf=1600 kva kurulu güç=500kw cosfi1=0,8. ulaşılmak istenen cosfi2=0,99 olduğuna göre
Qc=Px((tanfi1)-(tanfi2))=303.7 kvar değerini buldum.
kritik rezonans frekansı hesabı olarakta;
Nfr=kök(s/Uk x Qc)=kök(1600/0,06x 303.7)=9,37 değerinin buldum. buradan;
Fr=50 x Nfr=50 x 9,37= 468.5 hz buldum. edindiğim bilgilere göre piyasada filtreler 134hz,189hz ve 210hz değerlerine göre üretiliyormuş. aynı zamanda 3. harmonik, 5. harmonik filtre gibi özellikler var. ben filtre reaktörü seçerken bu hesaplara dayanarak nasıl bir seçim yapmalıyım. eksik ve hatalı yaptığım işlemler var mıdır. reaktörü seçerken 3. mü 5.mi veya neye göre almam gerekir
 