ben kapasıtıfın oldugunu bılıyorum 33 kw a kadar sonra reaktıf 33 kw tan sonra reaktif dıye bılıyorum yanlısmıyım
sozlesme gucu 25 kw yazıyor pano uzerınde
ama benım sorunumu elımdekı role ıle nasıl cozecegım
sözleşme gücünü 25 kw olduğuna göre reaktif bir sorununuz yok (%14 lerde donuyor diyorsunuz ki %20 ye kadar tölaransınız var)
neyi çözmek istiyorsunuz ?
Sn uzayeriği'nin işletmesinde aktif sayaç var dolayısıyla reaktif endeks okuması mümkün değil yalnızca belli bir süre röle üzerindeki değerlerden yola çıkarak bir hesaplama yaptığını sanıyorum. Dediğim gibi şimdiye kadar 9kw üzeri sözleşme gücüne sahip olup kompanzasyonu olmayan ve bu şekilde hiç ceza yemeyen bir tesis ne gördüm ne duydum. Bilen gören olduysa açıklasın ilk örnek olur benim içinde.
%21 olacaktı % 14 nasıl ve ne ıcın yazmısım bende anlamadım sönt raktörden sonra %14.5 lerde donuyordu
verdiginiz vilgiler icin cok sagolun ozellıkle SCORPİON EYES
sönt raktörü taktıgımdan beri hiç sıkıntı yasamıyorum %14 ıle dönuyor saat fakat ölcümü hesabı kıs ayında yaptıgım için devrede ısıtıcılar oldugunu gozden kacırdım havalar ısınınca devreden cıktılar ve dogal olarak onların indiktüf yuku kapandıgı ıcın kapasıtıf deger arttı su anda % 16 dönuyor sanrım bır daha basıma aynı sorun gelırse sönt reaktöru bıraz daha buyuk alamam gerekecek