Harmonik filtre

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
229
Puanları
1
Yaş
54
arkadaşlar kompanzasyon panosunda harmonik filtrelerde p= % 7 14 gibi rakamlar nedir ne işe yarıyor bu p oranı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Filtre seçimine yarıyor. n=√(1/p) formülüne göre hangi %p değerine sahip filtre hangi harmonikten sonrasını filtreliyor diye bakarak filtre seçimi yapabilirsiniz.
Örnek: p değeri %7 olan filtre n=√(1/0,07)= 3,78 yani bu filtre 3,78 den sonraki harmonikleri filtrelemek için kullanılabilir. Sisteminizde 5. harmonik baskınsa bu filtreyi kullanabilirsiniz.
p değeri %14 olan filtre ise n=√(1/0,14)=2,67 den sonraki harmonikleri filtrelemek için kullanılabilir. Sisteminizde 3 harmonik baskınsa da bu filtreyi kullanabilirsiniz.
 
Teşekkürler cevabınız için için peki p 14 olan p 7 nin yerine kullanabilir miyiz yada tam tersi
 