Merhaba arkadaşlar,

Bir fabrikada 3 tane komp panosu var. Bunlar normal kompanzasyon yapıyor ve hiç bir şekilde cezaya da girmiyor. Fakat sistemde ara ara bazı cihazlar yanıyor, sistemde harmonikler var. Biz bu sistemde ki harmonikleri yok etmek için bir tane komp. panosunu da değiştirip harmonik filtre yapmayı düşünüyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak diğer panolar sadece komp yapacak, değişen pano harmonik filtre yapacak. Böyle bir sistem de bir sorunla karşılaşırmıyız. Değerli tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

Not: Bu üç komp. panosu da aynı baradan besleniyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
panonun birini iptal ettiğin için ordan eksilen kondansatör güçleri kadar diğer panolara ekleme yada değer yükseltme yapman gerekir ayrıca harmonik filtre devredeyken oda belirli bir indüktif güç çekecektir ve indüktif yükün artacaktır onun için ek olarak biraz daha kondansatöre ihtiyacın olacak...
 
Peki bu eski komp. panosunu hiç çıkarmadan yanına harmonik filtre panosunu eklesem sorunu çözmüş olurum sanırım.?? yanılıyorsam lütfen düzeltin.
 
akım trafosundan önce sonra yada kompanzasyondan önce sonra mı bu konuyu pek bilemem elektrikçi bir arkadaş daha doğru birşey söyleyebilir ama harmonik filtre eklediğin için ek kondansatör ihtiyacın doğacaktır...
 
Harmonik filtreli kompanzasyonla , normal kompanzasyon aynı barada olamaz ...

nedenini daha sonra açıklayabilirim. daha çok sorun yaşarsın. sakınnnnn....rezonansa girersin. Kondansatörler harmoniklerin genliğini acayip şekilde artıracak.
 
Merhaba arkadaşlar,

Bir fabrikada 3 tane komp panosu var. Bunlar normal kompanzasyon yapıyor ve hiç bir şekilde cezaya da girmiyor. Fakat sistemde ara ara bazı cihazlar yanıyor, sistemde harmonikler var. Biz bu sistemde ki harmonikleri yok etmek için bir tane komp. panosunu da değiştirip harmonik filtre yapmayı düşünüyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak diğer panolar sadece komp yapacak, değişen pano harmonik filtre yapacak. Böyle bir sistem de bir sorunla karşılaşırmıyız. Değerli tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

Not: Bu üç komp. panosu da aynı baradan besleniyor.

Sorununuzun çözümü harmonik reaktörlü kompanzasyondur. Kondansatörlerinizin önünde harmonik reaktörler bulunmuyorsa harmoniklerin etkilerinden dolayı zamanla kondansatörleriniz aşırı ısınır ve patlar. Bunu engellemek için kondansatörlerin önüne harmonik filtre reaktörleri konulur. Ancak koyacağınız harmonik filtre reaktörlerinde şu husulara dikkat etmelisiniz ;

1. Kondansatör gerilimleri şebekenin nominal geriliminin üzerindeki gerilimlere dayanabilmelidir.
2. Sistemi rezonansa sokacak frekans iyi analiz edilmelidir. Ekleyeceğiniz reaktörler ile kondansatörler birbirlerini rezononsa sokmayacak şekilde olmalıdır. Rezonans frekansları reaktörler üzerinde p harfi ile gösterilir. Örneğin p=7 ise sitem 189 Hz de rezononsa girecek demektir.
3. Sistemizde hangi harmoniklerin baskın olduğunu ölçtürün. Buna göre reaktör seçin.

Umarım sorunuza cevap olabilmiştir.
 
harmonik reaktörlü kompanzasyon yapman gerekiyor.hiç bir zaman sistemleri karıştırma. harmonik reaktörlü veya reaktörsüz yapman gerekiyor.biraz ondan biraz bundan olmaz. çok masraflı olur diyorsan harmonik öçlümü yaptır ve hangi cihazların yapıyor onları bul.
 
Merhaba arkadaşlar,

Bir fabrikada 3 tane komp panosu var. Bunlar normal kompanzasyon yapıyor ve hiç bir şekilde cezaya da girmiyor. Fakat sistemde ara ara bazı cihazlar yanıyor, sistemde harmonikler var. Biz bu sistemde ki harmonikleri yok etmek için bir tane komp. panosunu da değiştirip harmonik filtre yapmayı düşünüyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak diğer panolar sadece komp yapacak, değişen pano harmonik filtre yapacak. Böyle bir sistem de bir sorunla karşılaşırmıyız. Değerli tecrübelerinizi paylaşır mısınız?

Not: Bu üç komp. panosu da aynı baradan besleniyor.
Harmonik var derken thdv thdı değerlerinizi ölçtürdünüz mü,cihazların neden harmonik ile alakalı olduguna kanaat getirdiniz.
Şu bir gerçek pasif(reaktörlü)harmonik filtreler sadece kondansatörlerin oluşturduğu harmonikeri önler vede diğer tüketicilerden kaynaklanan harmoniklerden kondansatörleri korur.
YANİ HARMONİK FİLTRE YAPTIRDIM DİYE O SİSTEMDEKİ HARMONİKLERİN KAYBOLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
Harmonik filtre ile normal kompanzasyonun aynı sistemde kullanılmasında sıkıntılar yasana bilir.Sistemde dolaşan harmonikler normal kompanzasyonda kullanılan kondansatörlere kaydığı gibi kondansantörlerin oluşturduğu harmoniklerde sistemden çekilmemiş aktif olarak serbest bir biçimde dolaşmasına izin verilmiş olur ki reaktörlü sisteme yapılan para boşa harcanmış demektir.
Bundan dolayı kesinlik ama kesinlikle reaktörlü sisteme geçer iseniz bir sistemde o sisteme ait tüm kompanzasyon panolarınıda aynı şekilde donatmanız gerekmektedir.
 