fevzi_sarıyıldız ' Alıntı:
merhaba benim yüklerim dengesiz bunu biliyorum bir anda 650 700 A cıkıyor bir anda 50 A düşüyor bu makinelerin sık bir şekilde devreye girip cıkmasından panomdaki kademe dizilişlerim
1. kademe 50
2. kademe 50
3. kademe 50
ve diger 8 kademem 75 kwar
kondastörlerim 480 volt
akım trafolarım 2500/5
trafo gücüm 1600 kv
işletme nin maksimüm amperi şu anlık 700 A akım tr ile röle arasındaki mesafem yaklaşık 4 metre
kesiti 1x2.5
şu anda işletmede olmadıgım içinsınıfını hatırlayamıyorum yorumlarınızı bekliyorum
1.) 480V'luk kondansatörler, 400V'ta çalıştırılınca, güçleri, gerilimlerinin karesi oranında azalır:
50kVAr. 4002/4802=34,7kVAr
75kVAr. 4002/4802=52.1kVAr
2.) Trafo için sabit kondansatör var mı? Varsa gücü nedir (ve voltajı)
3.) Röleden kademe alma süresini kısaltın biraz.
4.) Trafonuz üçte bir yükte çalışıyor. Akım trafosu tam yüke göre seçildiği için (1600kVA trafo azami çıkış akımı: 2312A) küçük yüklerde hassas ölçüm ve kompanzasyon yapılamıyor.
5.) Kapasitif oran nasıl? Çok küçükse eğer, röle PDF kılavuzunda (daha önce KBR kullanmadığım için) kapasitif yönde ayar yapılabildiği bilgisi var:
"İstenen indüktif veya kapasitif güç faktörü değeri cihaz üzerinden programlanabilir"
Cosfi ayarını kapasitif yönde yaparak indüktifi düşürebilirsiniz (kapasitif yüksekde dokunmayın. cos fi 1,00'da kalsın.)